三、吸声降噪效果的计算
3.1 吸声降噪的计算
吸声降噪降低反射声的声能,若忽略直达声的影响,吸声量增加1倍,噪声降低3dB。计算公式为:
其中ΔL为降噪量,A1、T1和A2、T2分别为加入吸声材料前后的房间吸声量、混响时间,V为房间体积。
如果房间未做吸声处理,反射较严重,吸声量少,混响时间长,那么吸声降噪的效果比较好。如果原房间已经有大量的吸声,混响时间短,那么吸声效果比较差。
例:一房间体积V=400m3,混响时间为6s,加入100m2的吸声系数0.9吸声吊顶,请问降噪量为多少?根据降噪公式,ΔL=10lg[8×90÷(0.161×400)]=9.2dB。
(未完待续)