发烧论坛

注册

 

返回列表 «23456789» / 14
发新话题 回复该主题

关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题、高层大楼的“等电... [复制链接]

查看: 36244|回复: 130
51#

回复: 关于“地线”的引接

原帖由 溪秀兰 于 2007-11-9 19:34:00 发表
接地线的连接焊接是首选。一般表面刷防锈漆。;P

松兄的图片原来的建筑用钢材是普通的低碳圆钢,ф10或者ф12,怎么连接没看出来。


建筑用钢材柱、梁,是罗纹钢,全部大于ф16;地线的从柱子上焊接引出是ф10低碳圆钢。
对于音响器材来说:绝对“理想的、忠实地还原”是没有的,也是做不到的;我们只是在朝着“音响器材各自应该具备的基本性能”方面尽量努力,使其各尽其责而已。目的就是尽可能地做到“理想的、忠实地还原”。
TOP
52#

回复:关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题)

快说说效果有多大?
TOP
53#

回复:关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题)

哦,那是从柱子上焊接的ф10圆钢。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
54#

回复:关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题)

学习,学习
TOP
55#

回复:关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题)

关键是声音的走向变化?
TOP
56#

回复:关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题)

万一有雷电通过你家的钢筋地线进入你的HIFI系统怎么办???
TOP
57#

回复: 关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题)

原帖由 darkshadow 于 2007-11-10 13:17:00 发表
万一有雷电通过你家的钢筋地线进入你的HIFI系统怎么办???


电流总是选择阻抗比较小的路径为主要通道流过,通过的电流也与阻抗比成反比,如果地线阻抗已经比较小,甚至小于5欧姆,而器材对地的阻抗一般都非常大,达到百兆欧姆级甚至更高,这样的情况下,流过器材的电流就只有流过地线电流的百兆分之一。
当然雷电流是非常强大的,仍然有可能损坏器材,所以器材地线通常是不能与避雷地相接共用的。但是,如果你的楼房建设时做了“等电位”处理,即高层大楼要求每间隔两最多三层,须把圈梁外圈钢筋与柱子(避雷地)钢筋全部焊接使楼层电位“相等”,这样就达到了整个楼层里的家用电器“实际对地电压”(以等电位楼层为参考)“永远”基本为零的目的。没有电压,也就不能形成电流了,器材和人就安全了。
现在的高层楼房就多用柱子做避雷地线,并要求进行“等电位”处理。所以只要接地电阻足够小,可尽管放心使用地线和居住。
对于音响器材来说:绝对“理想的、忠实地还原”是没有的,也是做不到的;我们只是在朝着“音响器材各自应该具备的基本性能”方面尽量努力,使其各尽其责而已。目的就是尽可能地做到“理想的、忠实地还原”。
TOP
58#

回复: 关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题、高层大楼的“等电位”处理概念)

“等电位”处理概念,大概可以这样理解:
例如;一个30层高楼拨地而起,它就很容易受到雷击,避雷处理就不必可少。
当利用柱子钢筋全部焊接(熔接)做为避雷地线时,通常要求每间隔两层,最多三层,就必须把圈梁外圈钢筋与柱子(避雷地)钢筋全部焊接起来,这时候该楼层(楼板)的电位就与柱子(避雷地线)上的电位也完全相等,形成等电位。
也就是说:万一受到雷击,由于避雷地线总是有一定的电阻,避雷地总是有一定的阻抗,强大的雷电流不能立即完全释放时,瞬间柱子避雷地线上就一定会产生对地电压。但是不管这个对地电压有多高,楼层楼板上的电位总是与它“相等”的;如果你所用的地线是从同层柱子避雷地线上这里接出,那么你的器材“对地”电位仍然与该楼层楼板上的对地电位相等。就算是你所处的楼层避雷地线(柱子钢筋)上对地产生了一万伏的对地电压电位,你的楼板上也同样有一万伏的(对地)电压电位,你的器材对地电压电位也同样是一万伏。但是由于他们的电位相同,互相之间就不会形成电流。换句话说:如果以你的楼板作为“参考地”,你的器材对“地”电位仍然为“零”电位。达到所有家用电器包括人永远保持“零”电位的作用和目的。所以楼层里的器材和人都会是安全的。

住在采用了“等电位”处理的大楼里,如果你从地下另外引接地线,这可能反而非常的不安全。因为它不能保证你的器材相对于楼层楼板永远是“零”电位。
对于音响器材来说:绝对“理想的、忠实地还原”是没有的,也是做不到的;我们只是在朝着“音响器材各自应该具备的基本性能”方面尽量努力,使其各尽其责而已。目的就是尽可能地做到“理想的、忠实地还原”。
TOP
59#

回复:关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题、高层大楼的“等电位”处理概念)

也听说好的地影响很大,可惜我们这里弄不到,玩玩其他的"地",比如刚玩的THE CONDUCTOR。。。
※有誤導時,敬請行家指正!
TOP
60#

回复: 关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题、高层大楼的“等电位”处理概念)

原帖由 cpyip 于 2007-11-11 11:04:00 发表
也听说好的地影响很大,可惜我们这里弄不到,玩玩其他的"地",比如刚玩的THE CONDUCTOR。。。


哈哈!有什么好办法,cpyip兄还不“快快招来”大家共享…………
对于音响器材来说:绝对“理想的、忠实地还原”是没有的,也是做不到的;我们只是在朝着“音响器材各自应该具备的基本性能”方面尽量努力,使其各尽其责而已。目的就是尽可能地做到“理想的、忠实地还原”。