铝线代替铜线 [复制链接]

查看: 11445|回复: 44
21#

nhyhs 在 2006-1-24 23:15:35 发表的内容
室内电源线的敷设 导线的粗细只要在安全载流量范围内能承载它经过的电流就可以

两芯2.5平方塑铜线承载的电流为26A 铝为20 不会超过此值 家用电能表的额定最大电流20A 低压电力安全技术规程规定家装电力部线不易超过6平 过于粗大的电线 对于我们使用和安全起不了多大作用 对音质有否作用就不得而知了

电流通过导线时,由于导线电阻的存在会发热,电阻一定时电流越大发热越多,,如果导线发热量超过一定限度,电源线的绝缘物质就会老化,严重时容易发生火灾,我想这个原因似乎就是近年来家庭电力线路部线为什么多使用塑铜线的原因之一吧


其实我就是考虑到了这一点,因为铜的导电率为0.017,铝的为0.027,铜的导电率是铝的1.68倍,所以我布一般电线的时候的都是遵照1.5的铜用2.5的铝,2.5的铜用4的铝。
而对于各位大侠所说的铝的氧化速度很快,氧化铝会隔绝导电。这点我认同。但速度远不像我们想的那样快。因为我在布线之前用了四天的时间来考证这一点。
把两米长的铝线的绝缘皮完全拆掉,放入水中20分钟,然后凉置在空气中。四天后用万用表指针轻轻的放在铝线的两头,发现电阻和四天前的一摸一样。
我估计是很多年以后,铝的触头才会极度的氧化。所以这次布线的接头处理我采用胶带把接头缠死的做法,隔绝氧气让铝无法继续氧化。而且每个线盒处都预留了相当多的电线长度。
TOP
22#

boyfbi 在 2006-1-23 14:18:58 发表的内容
Wilmer威馬 在 2006-1-23 13:25:31 发表的内容
铝线导电率不高,但因抗氧化力强,所以全天候环境要用铝当材质,也就是你说的寿命比铜长。

理论上用超比例线径可补偿跟铜相比的导电差距,但你忘了一点,架空电缆是加上以超高压传送来补偿衰减,并非单纯靠线径,进房后以 220 伏算已属低压传送,你以 10 平方铝线可能效果仍比不上 4 平方铜线。


有道理,不过现在每个小区里面都有自己的变压器,一般这些变压器都是1万伏变220V的,从小区变压器到家里也是铝线的,很粗的铝线。
幸好现在只是预埋了线管,线还没有布。我是准备用4根1.5平米的铜线做火线,4根1.5平米的铜线做零线,一根4平方的铝做地线。



4根1.5平米,
历害!!!
TOP
23#

玩音最注重的是材质
TOP
24#

一员 在 2006-1-25 11:03:29 发表的内容
现在室内布线,已经没有铝线了,这不仅仅是因为电阻律的关系,更主要的是因为铝线的故障率较铜线的要高,特别是在接头的处理上,铜线的连接就要简单可靠得多,对于这种“隐蔽工程”,可靠性是第一位的。

正如你所说 接头是一个很重要的原因 特别是铜绿更容易氧化出现故障 现在除了输送线路 变压器的二次引线都全部更换了铜线 除了农村的入户线是铝外 期于已全部是铜线 商住楼更是如此 入户线均为电缆 室内更不必说
TOP
25#

boyfbi 在 2006-1-24 8:11:14 发表的内容
多谢楼上几位的指教。音响电源线幸好还没有布,其它的线已经布了,过几天就去买铜线去。

还好,赶紧买铜线去!
TOP
27#

楼主的研究精神处处闪耀着独立思考的光辉!虽然结论大可讨论,但这种认真和不人云亦云的精神很值得尊敬。
TOP
28#

我都不明所以,各位高人指点一下,现在为什么会用铝来做电线呢?

其实,这也是一种无奈之举,君不见,建国以前和初期的电力线路,尤其是是66kv以下的线路,还是以铜导线为主,到了6--7十年代以后,逐渐的被铝导线所代替。这主要是国家的铜矿的储藏量大大少于铝的储藏量。铜的成本太高,相对来讲铝要便宜很多。
TOP
29#

现在室内布线,已经没有铝线了,这不仅仅是因为电阻律的关系,更主要的是因为铝线的故障率较铜线的要高,特别是在接头的处理上,铜线的连接就要简单可靠得多,对于这种“隐蔽工程”,可靠性是第一位的。
TOP
30#

nhyhs 在 2006-1-25 22:15:03 发表的内容
boyfbi 在 2006-1-23 11:54:50 发表的内容

我考虑的是目前我们国家用的远程输电,小区里面的变压器干线都是铝的。


远程输送电的确是架空铝线 但是小区的变压器二次绝对是铜线 是铜制地埋电缆输送到楼层 入户也为铜线


不仅是铝线,里面还有钢芯,学名叫钢芯铝绞线。
TOP