发烧论坛

注册

 

返回列表 «12345678» / 27
发新话题 回复该主题

你家有良好的地线吗?请从速检查! [复制链接]

查看: 81496|回复: 265
41#

chenping 在 2004-7-21 15:03:01 发表的内容
泰兄,发个短讯告诉我,谢谢!
TOP
42#

试试
TOP
43#

正确的接地方法:如果大楼配电以采用三相五线制。首先用万用表交流档检测自己的分户配电箱内零地电位差是多少(N和PE汇流排),不断电,带负载。小于3V可正常使用。小于1V恭喜你。如果大楼配电采用三相四线制(无地线)或零地电位差大于3V,应采用联合接地法。即找出大楼承重柱体柱筋(20圆左右的螺纹钢)焊接一块40×40以上的扁铁作为主地排。再将金属水管、气管等用不小于6平方的优质多芯铜缆连接(燃气管应加装放电间隙,建议无条件不连接)。将分配电箱内地汇流排与主地排连接(6平方电缆)。大功告成!!!如有条件可用地阻仪检测主地排对地电阻(断开与配电箱的连接)。小于4欧OK!小于1欧,你中大奖了(计算机机房标准)。大于4欧嘛,嘿嘿!下楼挖坑埋地桩吧!单独接地是没办法的办法哦!
TOP
44#

白打了,没上传。焊柱筋没错。用万用表交流档测零地电位差小于3V。OK!
TOP
45#

请问音响系统用的地线接在哪里,是水管子上吗?
TOP
46#

我的音响专用地线是这样做的:先在楼房竣工以前请人每隔2.5米挖了6个深1米深左右的洞,再用50毫米乘以50毫米长1.5米的角铁桩打进去,并用扁铁把每根角铁都连起来,直接到我5楼的听音室.
TOP
47#

阿和 在 2004-2-2 20:48:37 发表的内容
接地电阻的测量用万用表是测不准的,要用接地摇表检测,而且,要取三个相距20米的点摇测才能得到准确的数据;一般人是没有条件做到的,接水管、接大楼钢筋的方法不可取,有许多隐患,这里不赘述,如有条件,在潮湿的土地上打上直径2.5cm以上的钢管、或5cm的角钢1.8-2.5米深,即可得到良好的接地效果;再介绍一个医疗设备的接地极制作方法:挖一个1×1米深1.5-1.8米的坑,先用木炭约20cm铺设,上撒工业用盐3cm,再铺10cm的木炭,上放置厚0.5cm、50×50cm的铜板,接线用铜焊接出,引线不能小于10平方mm的铜线;后,再上面铺设20cm的木炭,余下填土即可,填完后浇水至饱和。这样的接地电阻可以达到0.5欧姆以下。提供给大家参考。

是专业的。防雷塔也只不过2.5欧姆
TOP
48#

怎样测接地是否良好?
TOP
49#

也短信告诉我!
TOP
50#

泰兄,可发短信告诉我吗?先谢了。
TOP