你家有良好的地线吗?请从速检查! [复制链接]

41#

chenping 在 2004-7-21 15:03:01 发表的内容
泰兄,发个短讯告诉我,谢谢!
TOP
42#

试试
TOP
43#

正确的接地方法:如果大楼配电以采用三相五线制。首先用万用表交流档检测自己的分户配电箱内零地电位差是多少(N和PE汇流排),不断电,带负载。小于3V可正常使用。小于1V恭喜你。如果大楼配电采用三相四线制(无地线)或零地电位差大于3V,应采用联合接地法。即找出大楼承重柱体柱筋(20圆左右的螺纹钢)焊接一块40×40以上的扁铁作为主地排。再将金属水管、气管等用不小于6平方的优质多芯铜缆连接(燃气管应加装放电间隙,建议无条件不连接)。将分配电箱内地汇流排与主地排连接(6平方电缆)。大功告成!!!如有条件可用地阻仪检测主地排对地电阻(断开与配电箱的连接)。小于4欧OK!小于1欧,你中大奖了(计算机机房标准)。大于4欧嘛,嘿嘿!下楼挖坑埋地桩吧!单独接地是没办法的办法哦!
TOP
44#

白打了,没上传。焊柱筋没错。用万用表交流档测零地电位差小于3V。OK!
TOP
45#

请问音响系统用的地线接在哪里,是水管子上吗?
TOP
46#

我的音响专用地线是这样做的:先在楼房竣工以前请人每隔2.5米挖了6个深1米深左右的洞,再用50毫米乘以50毫米长1.5米的角铁桩打进去,并用扁铁把每根角铁都连起来,直接到我5楼的听音室.
TOP
47#

阿和 在 2004-2-2 20:48:37 发表的内容
接地电阻的测量用万用表是测不准的,要用接地摇表检测,而且,要取三个相距20米的点摇测才能得到准确的数据;一般人是没有条件做到的,接水管、接大楼钢筋的方法不可取,有许多隐患,这里不赘述,如有条件,在潮湿的土地上打上直径2.5cm以上的钢管、或5cm的角钢1.8-2.5米深,即可得到良好的接地效果;再介绍一个医疗设备的接地极制作方法:挖一个1×1米深1.5-1.8米的坑,先用木炭约20cm铺设,上撒工业用盐3cm,再铺10cm的木炭,上放置厚0.5cm、50×50cm的铜板,接线用铜焊接出,引线不能小于10平方mm的铜线;后,再上面铺设20cm的木炭,余下填土即可,填完后浇水至饱和。这样的接地电阻可以达到0.5欧姆以下。提供给大家参考。

是专业的。防雷塔也只不过2.5欧姆
TOP
48#

怎样测接地是否良好?
TOP
49#

也短信告诉我!
TOP
50#

泰兄,可发短信告诉我吗?先谢了。
TOP
51#

kick 在 2004-2-2 21:38:03 发表的内容
经过了解,我住的楼是这样的:钢筋接在一起,所有住户的地线都接在离配电箱最近的钢筋上,我换了个接法,背景是干净些,但万一人家电焊呢?我有点担心。
电焊时要先在一个接地的铁上点一下再焊,或者说我接的导体需要电焊,电焊对我的系统有无伤害?有什么样的伤害?
在地上做地线没有条件。


电焊的“地”不是地啊,只是电焊的回路。

“电焊时要先在一个接地的铁上点一下再焊”——这只是热身运动,这了更好的焊接,如果是高级技工加品质好的焊机、焊条,这个热身运动基本是不用的。

电焊会对附近电压造成一定的波动(降压),对大功率电机类电器影响大一点,对音响器材一般不会造成正面伤害,但对音色会产生轻微的影响。
TOP
52#

kick 在 2004-2-2 13:20:38 发表的内容
1。怎样检查地线是否接触良好?
2。地线的电阻应该在4欧姆以下,怎样测地线的电阻?
3。地线接的导体如果别人电焊,功放工作时有什么样危害?


1。用万用表测对地电压是方法之一。
2。较专业了。
3。我不太明白你所说。
TOP
53#

阿泰兄,也给我短信告知好吗?谢谢了
TOP
54#

经过了解,我住的楼是这样的:钢筋接在一起,所有住户的地线都接在离配电箱最近的钢筋上,我换了个接法,背景是干净些,但万一人家电焊呢?我有点担心。
电焊时要先在一个接地的铁上点一下再焊,或者说我接的导体需要电焊,电焊对我的系统有无伤害?有什么样的伤害?
在地上做地线没有条件。
TOP
55#

本贴第二页说过。

如果有专业仪器测量,那就最好了。
TOP
56#

我昨晚发现,一个朋友家中的地线也有点失效了,请大家为安全、为发烧,勤检查为好。
TOP
57#


泰兄请给我发短信,谢啦
或者EMAIL:  fang288@163.com
TOP
58#

怎样检查地线是否接触良好?
地线的电阻应该在4欧姆以下,怎样测地线的电阻?
地线接的导体如果别人电焊,功放工作时有什么样危害?
TOP
59#

的确很重要,电源改善,效果很大,背景干净不少。我家接在了暖气管子上。
TOP
60#

泰兄请给我发短信,谢啦
TOP