正确的接地方法:如果大楼配电以采用三相五线制。首先用万用表交流档检测自己的分户配电箱内零地电位差是多少(N和PE汇流排),不断电,带负载。小于3V可正常使用。小于1V恭喜你。如果大楼配电采用三相四线制(无地线)或零地电位差大于3V,应采用联合接地法。即找出大楼承重柱体柱筋(20圆左右的螺纹钢)焊接一块40×40以上的扁铁作为主地排。再将金属水管、气管等用不小于6平方的优质多芯铜缆连接(燃气管应加装放电间隙,建议无条件不连接)。将分配电箱内地汇流排与主地排连接(6平方电缆)。大功告成!!!如有条件可用地阻仪检测主地排对地电阻(断开与配电箱的连接)。小于4欧OK!小于1欧,你中大奖了(计算机机房标准)。大于4欧嘛,嘿嘿!下楼挖坑埋地桩吧!单独接地是没办法的办法哦!