发烧论坛

注册

 

返回列表 «1314151617181920» / 27
发新话题 回复该主题

你家有良好的地线吗?请从速检查! [复制链接]

查看: 81628|回复: 265
161#

[quote]alexliu 在 2005-12-30 7:13:16 发表的内容
我的地线是用3米的罗文钢打到地下的,农村就有这好处!
[quote]幸福的人儿
TOP
162#

我都想知是什么回事,给我短信吧,谢谢!
TOP
163#

我家的接地还可以。
TOP
164#



什么偏门的改善接地的办法?请短信告知。
不胜感激,谢谢!
TOP
165#

近段时间家里的电器经常有静电打人,以为可能是天气干燥的原因,昨天才发现大楼的公共接地线给人剪了一大段.现整栋楼都没有接地.
顺请泰哥短信告知偏门的改善接地的办法?
TOP
166#

求泰兄传授偏门的改善接地的办法,万分感谢,发短信给我
TOP
167#

地线正常安装的判别方法
  (1)测量火线与地线,零线的电压
  我们可以使用指针表的交流250V档或数字表的交流1000V档,先把红表笔插入火线插孔,再把黑表笔插入零线(反过来也可以,交流没有正负极的),看此时的电压值是多少(220V左右);然后红表笔不动,把黑表笔插入地线,如果此时的电压值为几伏或表针只有微小的偏动,说明该电源插座没有安装地线;如果电压值为220V左右或指针有很大的偏动,说明该电源插座有连接地线的可能。具体是否安装地线,还要看第二步的检测结果,因为如果电源插座内保护接零时,也会有这种情况。
  (2)测量零线与地线之间的阻值
  为了区别电源插座是否“保护接零”,需要进一步判断市电布线的安装。先把家里的进户线切断,也就是把现在家里的漏电保护器和小型断路器全部掰下来。然后再用指针表的*1档或数字表的导通档测量地线和零线之间的电阻,如果电阻值很小或直接导通,说明市电布线使用了保护接零,需要取消此种接法;如果阻值很大或不导通,说明家里正确安装了地线,可以正常使用。
TOP
168#

DIY了一台300B.家里的公用地线是带电的.目前只用两根线.机子有交流声家又住7楼不好自作地线.请泰哥指点接地绝技.不胜感谢.我没有用过站用短信不知怎样才能看到你短信.谢谢
TOP
169#

泰哥.帮帮忙
TOP
170#

lqh 在 2006-1-15 16:41:04 发表的内容
地线正常安装的判别方法
多谢!很详细,如果加负载再测量,准确度更高,但一定要请电工出手才好~~~
TOP