你家有良好的地线吗?请从速检查! [复制链接]

查看: 81634|回复: 265
121#

请问泰兄接在暖气管上行不行。
TOP
122#

各位,接大楼钢筋又麻烦,而且打雷时太危险了,是吗????闪电~~~~~~~~~~~~~~~~~~~555555555
TOP
123#

阿泰 在 2004-1-12 15:19:11 发表的内容
Ajconnie 在 2004-1-12 13:06:07 发表的内容
妈的,我发现我那个自来水管有时是带电的,不敢这样接了~!
如何降低公共地线的干扰?


小心!!!
你住几楼啊?你那条水管可能是天台水池下来的,可能根本与“地”无关,有人不管三七二十一,将其作了地线,兼他的电器又漏电,所以水管就带电了。
不是天池的水。我住4楼的,在下面打个洞是不可能的了,因为下面刚好全是水泥地,我不可能去搞破坏…。接大楼钢筋是不是个好办法?大不了搞个小开关,不用音响时关掉就是了。
最后编辑Ajconnie
TOP
124#

大楼钢筋是大楼防雷接地网的组成部分,所有配电箱中的地线按照重复接地的要求都是与大楼接地网连通的。
TOP
125#

1、近些年建的是,一些老旧的房子除外。
2、用一根短铁棍作接地体,插入湿润的土中,铁棍一端接线至室内,铁棍线头要焊牢,用万用表测量插座地线和铁棍引进线之间的阻值。当然,住楼上的就麻烦一点啦!
TOP
126#

1.用普通万用表是无法测量保护接地的电阻的。专用的测地线的表倒也不贵,100多元吧。
2.规范要求的接地做法:用40mm的2米角钢4根,开挖0.5米深坑,间隔5米以五边形环状钉入土地,间以扁铁焊接互联,坑内浇降阻剂或浓盐水。
如此方能达到规范要求的阻抗。如果是回填土或少打一根角钢,都不一定能保证阻抗符合规范要求。
所以个人一般就不要考虑自己制作地线了,即是用土办法,也很难达到要求的。
最后编辑大藏
TOP
127#

新菜鸟 在 2004-1-13 15:45:38 发表的内容
阿泰 在 2004-1-13 12:28:25 发表的内容
哎呀大佬 在 2004-1-12 18:22:09 发表的内容
接大楼钢筋是个好办法

你测试过吗?钢筋被水坭包裹着,与大地有良好接触否?


理论上是个好办法,但实施有一定困难,因为最好要找到承重柱的主钢筋,只有主钢筋是通过焊接与接地体连接的,才有100%的把握。


钢筋会生锈,接触不良,靠不住。
TOP
128#

    1.找个民工,挖地三尺,用9平方毫米以上的铜线,焊在0.5平方米的铜板上,坑内撒降阻济。回填。借块地阻表,量火线到地线间的电阻,小于3欧姆。ok.
TOP
129#

新菜鸟 在 2004-1-13 0:14:32 发表的内容
1、近些年建的是,一些老旧的房子除外。
2、用一根短铁棍作接地体,插入湿润的土中,铁棍一端接线至室内,铁棍线头要焊牢,用万用表测量插座地线和铁棍引进线之间的阻值。当然,住楼上的就麻烦一点啦!


-------------------------------------
1,并不是楼层都是防雷接地与配电安全接地相连的
2,接地电阻是用专用议表来测,用万用表能不能测量就不得而知了,用您的方法来测,倒不如就用您做测量地极作接地不就行了,还用什么公共接地!
TOP
130#

阿泰 在 2004-1-13 13:04:41 发表的内容
新菜鸟 在 2004-1-12 23:46:12 发表的内容
大楼钢筋是大楼防雷接地网的组成部分,所有配电箱中的地线按照重复接地的要求都是与大楼接地网连通的。

汗!我全身还在冒冷汗:(

快!有专业人士吗?快出来否定这种说法啊。。。。。。:(


没人能否定的.
大楼防雷接地网的接地体是深埋地下环绕大楼的镀锌扁钢,大楼钢筋与之连通是结构防雷的要求,配电箱中的地线与之连通是电气安全的要求。
TOP