发烧论坛

注册

 

返回列表 «12345678» / 53
发新话题 回复该主题

浅谈音响供电(常见电源处理器图片从36页开始,介绍随后) [复制链接]

81#

回复 79# 喜爱古典音乐 的帖子

之前说过,供电安全第一!漏电保护开关和空气开关分别为漏电和过流提供保护,故哪一个都不能少。
更无从说哪一个声音好。
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
82#

回复 81# TGLEEAUDIO 的帖子

TGLEEAUDIO兄,入墙的插座会有个盒子,这个用做接地处理么?另外接线的方式,可以接线耳或直接把线压到空开里,这个对声音会有影响么?
CD Emmlabs SACD CDSA
Pre-amplifier, Classic 877
Power Amplifier, 211
Speaker, Dynaudio Contour S5.4
TOP
83#

顶一顶
TOP
84#

认同漏保空开一个不能少.
你有你讲...俱有俱讲...哈哈...真系...

                                        鸡 同 鸭 讲
TOP
85#

回复 82# ningjy12 的帖子

ningjy12兄好!
实在抱歉,我没看懂您说的意思,能否配合图片看看?
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
86#

回复 83# bollerluo 的帖子

感谢bollerluo兄帮顶!
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
87#

回复 84# 阿泰 的帖子

感谢 阿泰 兄支持!
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
88#

回复 85# TGLEEAUDIO 的帖子

布线时用的是这种线盒放插座,这个外壳用接地么?
http://item.taobao.com/item.htm?id=2012603455
还有就是用这种线耳连接好,还是直接压接好?
http://item.taobao.com/item.htm?id=4402689991
CD Emmlabs SACD CDSA
Pre-amplifier, Classic 877
Power Amplifier, 211
Speaker, Dynaudio Contour S5.4
TOP
89#

回复 88# ningjy12 的帖子

1,需要良好接地。包括:面板、线盒、穿线的铁管、插座的接地端。
2,常见的美标插座零线、火线都有插线孔,将线直接插入插线孔拧紧螺丝即可。接地端需要开口连接片(您说的线耳),将线压在连接片上,再将连接片固定在插座接地端。之所以要用开口连接片是因为美标插座接地端的螺丝只能拧松,不能能开。少数美标插座无插线孔,那必须也用开口连接片。
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
90#

原帖由 TGLEEAUDIO 于 2011-12-15 14:40:00 发表
1,需要良好接地。包括:面板、线盒、穿线的铁管、插座的接地端。
2,常见的美标插座零线、火线都有插线孔,将线直接插入插线孔拧紧螺丝即可。接地端需要开口连接片(您说的线耳),将线压在连接片上,再将连接片固定在插座接地端。之所以要用开口连接片是因为美标插座接地端的螺丝只能拧松,不能能开。少数美标插座无插线孔,那必须也用开口连接片。

没错,现在用的库珀8300接地端就是不能拧开的那种,只能用开口的连接片,谢谢TGLEEAUDIO兄!
CD Emmlabs SACD CDSA
Pre-amplifier, Classic 877
Power Amplifier, 211
Speaker, Dynaudio Contour S5.4
TOP
91#

下面谈谈电能质量问题

电能质量问题有很多,与音响系统关系比较密切的有以下几个方面:

1,电压问题,包括长时间电压误差、周期性电压波动、电压突降、电压突升。
2,波形问题,包括谐波失真、削波失真、对称性失真。
3,干扰问题,包括电磁干扰、射频干扰、电网载波干扰、新型节电设备干扰。
4,突发问题,包括雷击、静电放电、配电故障。
最后编辑TGLEEAUDIO 最后编辑于 2011-12-15 14:58:27
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
92#

续上:
由于供电内阻和负载的变化,电网的电压每时每刻都在变化。
大致来说,
因供电网络内阻所致,靠近变压器的地方电压会高些,远离变压器的地方电压会低些,这个就是长时间电压误差。
因负载的变化所致,用电高峰电压会低些,用电低峰电压会高些,这个就是周期性电压波动。
因一些大功率用电设备的接入或启动,电压会突降。阻性大功率设备接入后电压会维持在一个相对低的状态(如热水器),感性大功率设备接入后电压会瞬间降低后再回升(如空调)。
因一些大功率设备的撤出,电压会突升。特别是一些工厂的大型设备撤出时,电压会瞬间升至很高后再下降。
电压的长时间误差和周期波动任何地区都存在,只不过幅度不同,一般家用电器允许误差为+-10%(198V-242V),个人认为音响系统为保证有良好的效果,晶体管设备电压误差要小于+-5%(209V-231V),电子管设备电压误差要小于+-3%(213V-227V)。如超出范围建议采取稳压。
电压的突降和突升问题因变化速度很快,在业余条件下比较难测出范围(专业的用过程记录分析),但大致可以从灯光的亮度去判断,如果灯光经常出现亮度变化,则说明这个问题比较严重,应采取措施。电压突降一般会造成机器死机、关闭、保护、重启等问题,电压突升会造成烧保险、击穿损坏等问题。这个问题处理起来不太容易,因为要有很快的调整速度和很宽的调整范围。
待续
临时上贴,有些表达可能不会像学术论文那般严谨,欢迎校正、欢迎讨论。
最后编辑TGLEEAUDIO 最后编辑于 2011-12-15 16:12:32
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
93#

音响供电这是一门好大的学问、请楼主继续!
TOP
94#

学了不少,感谢楼主,俺性子急,请给个具体的方案,包括材料、隔离牛的型号等。
TOP
95#

回复 93# yangpeng 的帖子

感谢 yangpeng 兄支持!
音响供电确实是一门学问,看到很多朋友不知道其中原理,盲目购买设备,实在觉得可惜!
处理电的问题,需要对症下料。这和生病吃药完全相同,对症的药才能药到病除。
所有不合适的药、保健品都不能解决根本问题,更没有任何一种可包治百病的神药......
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
96#

回复 94# 天天升级 的帖子

感谢 天天升级 兄支持!
哈哈,兄不要着急,休息。。。休息。。。
帖子刚开始,还有很多问题没提及,等看完帖子您就自然明白了。
请继续关注
最后编辑TGLEEAUDIO 最后编辑于 2011-12-15 17:11:20
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
97#

买了个ABL的空开准本接在漏保后这样两组专线分开接,一组接漏保一组接空开货到后看看效果如何比都接在漏保上有没有提升。
TOP
98#

每天来学习
TOP
99#

回复 97# 喜爱古典音乐 的帖子

买了个ABL的空开准本接在漏保后这样两组专线分开接,一组接漏保一组接空开货到后看看效果如何比都接在漏保上有没有提升。
兄表达的意思是否如下?
{买了个ABL空开,准备接在漏保后面。这样两组专线分开接,一组接漏保,一组接空开。货到后对比试验一下,看看是否比都接在漏保上有所提升。}
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
100#

回复 98# 寂寞如风 的帖子

谢  寂寞如风 兄支持!
共同学习。
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
TOP
发新话题 回复该主题