原帖由 中山张 于 2011-11-8 23:07:00 发表10个方就只能打两端地极了,在对角最远的距离处各打一条,最小要5米深,越深越好;把音源和功放部份分开下地就可以了;如种植物就不要加碱了,用粗一点的铜棒吧。我没有对比过不透钢棒和镀银铜棒那样好,先生可一试。我现在是打了六端地极的,每端距离8米,每一台器材都分别独立下地,互不干扰。
原帖由 ningjy12 于 2011-11-9 13:04:00 发表张先生做的很专业啊,非常佩服,我也想咨询几个问题,一般地线打好后引到听音室用多少平方的线合适?另外接地电阻能测量么?多少欧姆可以接受?日后每年检查是用测量接地电阻么?另外可否上些你的照片,学习一下细节,呵呵!谢谢了!
原帖由 中山张 于 2011-11-9 17:18:00 发表您好ningjy12先生!见笑了!这是防雷局的朋友建