发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

有关电压配送中心的电压控制 [复制链接]

1#
请本论坛的电力工程师解释一下,有难度吗?
现在上午电压235v,下午238v,星期六下午可以达到242v。
我知道国家标准是=+7%,-10%。
刚才我给公司属下基地管理部的电力分公司打电话问了一下这个问题,只说将调查电压情况并纠正,更多的情况没说,因为它的电压波动范围正是我们考核他们的一个指标,所以他不可能解释太多。
我也咨询过公司属下分公司的电厂的技术人员,但他们是发电的工程师,配送电不很清楚。
或者请推荐电力基本知识介绍的网站,因为我的业务范围很广,也需要了解这方面的知识,上次参加35kv线路改造工程设计审查就没法发言。
最后编辑kick
分享 转发
TOP
2#

说白一点,用户变压器的线尾端有三个调节输出电压的端点,由于线路质量不好,供电的一般都会接了高那一档输出作为电压降的补偿。就对于离供电房近的用户,线路短压降小,到用户相电压就会出现大于220情况。对于离电房远线路长压降就大了,可能到达用户的电压只有210V。对于你测量的三个电压,当时星期六用电负荷最少,所以线路压降也最小实测相电压最高。
TOP
3#

kick 在 2005-9-3 8:37:45 发表的内容
比如电压高了,可以通过手动调节吗?
或者一般情况下都是手动调节吗?



都可、都有
TOP
4#

比如电压高了,可以通过手动调节吗?
或者一般情况下都是手动调节吗?
TOP
5#

我家也是这样.最高有240以上,我一直玩胆机,后来改玩晶体机,怕烧管.
最后编辑jj1010
TOP
6#

民用变压器是可调压的,一个民用变压器才几万元。
要求更改一个自动调压的民用变压器并不花多少。。。。。。。。。
TOP
7#

是可调的,但实际中不是乱动的,因为那接触点有少少的触电阻,就会烧了接点烧毁变压器内引线,而且停电转换也比较麻烦。要是理论上供电线路,能满负荷时电房到线尾用户的相电压降,不超过规定就不用调到大那一档(一般是以线尾端用户相电压为准则,所以近电房的用户就出现,比规定高的电压了。),主要是线路的线径偏小了,共用变压器民用和民用工业混合和专用变压工业的供电压降要求,也是不同的。比如专用变压器供电的大功率电机,起动时的压降可以下降20%。
最后编辑ldm200033
TOP
8#

问题是:我没有权力要求人家换变压器,理由也不充分,人家只答应调查后研究处理电压高的问题。
TOP
9#

今天发现一现象:量完电压225v,每过一会儿量一下,挺稳,225v,突然音色变冷,HIFI性变好,觉得电压肯定变了,一量231v。

难道调电压是人工的?
最后编辑kick
TOP
10#

我知道国家标准是=+7%,-10%。!!!!!!!!!!!!!!!

去法。。告。。
TOP
11#

我这里正好就是民用工业混合线路。工业部分是建筑工地、换热站、冷却塔、供水,据说将公业与民用彻底分开需要花500w,很不好办,电压稍低(家用部分其实已经很高了),降压站某个地方(具体不详)就开始报警,所以降压站宁愿电压搞高点。

从今早上到现在,电压一路攀升,由235升至242v。
最后编辑kick
TOP
12#

我家的电压是225V
TOP
13#

虞山雅乐 在 2005-9-3 15:54:43 发表的内容
我家的电压是225V



很羡慕,要是我家电压一直都是225v该多好!
最后编辑kick
TOP
14#

kick 在 2005-9-3 16:24:00 发表的内容
今天发现一现象:量完电压225v,每过一会儿量一下,挺稳,235v,突然音色变冷,HIFI性变好,觉得电压肯定变了,一量231v。

难道调电压是人工的?  

一般情况是在你周边如有人使用较大功率的电器,如空调,电热水器,微波炉等都会导致测量的电压拨动.用电量越大电压就越低.另外使用数字电表测有较长配线电源排插的电压,你会发现移向不同的电器或金属办公桌等物品都会量到不同的感应电压.
TOP
15#

回复:有关电压配送中心的电压控制

请问这个问题后来怎么解决的呢?我现在也遇到这个问题,离变压器近,电压高达246,打电话给电业局,说尾端的用户电压正常,难道离变压器近的用户电压高就没办法啦吗???!!!???!非常担心家里的hifi器材被烧啊~~~~~~~~:'(
你我所知一样多,若你对自己的无知感到痛苦,让我们一起去拓荒。
TOP
16#

回复:有关电压配送中心的电压控制

电压时高时低这个问题,其实有很多因素造成的,比如、用电峰、谷期,各线路负荷分配不平行、线路过长啦!很多很多。
用户担心电压过高会击穿电器,可以加装稳压器来稳定电压,市面上有很多种自动调压器,用户可以根据自己实际所需去配置就OK,建议最好使用自耦调压器来自动稳压,这种稳压器的输出电压比较稳定。
TOP
17#

回复:有关电压配送中心的电压控制

我家离变压器近,由变压器到音响,300米吾到.从不用电源处理,由变压器出来第一栋楼.
TOP
18#

回复:有关电压配送中心的电压控制

我乡下的电压都是常在240伏以上.我觉得还是自备一个自动调压的自藕器用于昂贵器材会好些.
生命在于运动!音乐源于自然。。。。。。。。。。。。。
TOP