13#

7[upload=jpg]uploadImages/20037251582479810.jpg[/upload]
8[upload=jpg]uploadImages/20037251585377406.jpg[/upload]
最后编辑leslie
TOP
14#

从贴文中可看出作者具备了相当的专业水平和素质,对文中提及的一些情况和观点我却是不敢认同的,但这涉及专业问题,对DIY无功补偿装置关系不大,在此不再多说。
    前段时间见到有关DIY无功补偿装置的文章,我曾不建议大家参考;主要是作者在DIY过程中对 C 和 L 的取值较为随意,没有经过严谨的论证和计算。在贴文中C 和 L 的取值计算方法是科学的和可取的,建议大家认真学习和参考。
    前期我说过搞无功补偿装置要考虑:1、是否缺无功;2、缺容性或感性无功;3、缺多少无功及无功量是否恒定;4、C及与C串联的L的取值计算。但贴文对此无法解决(4除外)。前段时间一时兴起,曾夸下海口说要提供一无功补偿方案给大家参考,因俗务繁忙一直未能兑现,每每自愧!今将贴文作一小改进,仅作参考,如有不周之处请指正!
    1、电源是否缺无功?因为若电源不缺无功而搞无功补偿装置就毫无意义。2、电源缺容性或感性无功?若电源缺容性无功而再补偿容性无功就更是雪上加霜,虽然电源缺的大多是感性无功;3、电源缺多少无功?因为连缺的无功量是多少都不清楚又谈何补偿呢?!4、C及与C串联的L的取值计算贴文已讲得较清楚,在此不再累赘。
    以上问题的解决并不困难。1、我们可以在无功补偿装置的(或负载)前面装上一个单相功率因数(或相位)表。只要接上负载,就可以测量出电源的功率因数,那么是否需要补偿及补偿多少无功你就心中有数了。2、由于很多电源的功率因数并不是一个恒定值,而是有变化的。我们可以将并联电容器(串联电抗器)分成几组,每组之前接上空气开关,根据电源功率因数的大小来投入多少组电容,直至功率因数最接近于“1”或无功量最接近于“0”为止。需要说明的是进行电容器开关的投退时大功率或重要的用电器先要切离电源,以免产生冲击。
    以上各点妥否,还请各位DX指教!!!