发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题、高层大楼的“等电... [复制链接]

1#

回复:关于“地线”的引接

防雷接地很多是利用钢筋混凝土的竖向钢筋,如不如此,就另有引下线。电阻一般不应大于6-10欧姆,用专门的仪表测量,而非普通的万用表。
最后编辑溪秀兰 最后编辑于 2007-11-09 01:20:01
分享 转发
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
2#

回复: 关于“地线”的引接

原帖由 多半度 于 2007-11-8 20:20:00 发表
避雷针的引线是一定要有专用的引线连接至大地的,而且其接地电阻值一定要小于10Ω,
楼上有人讲到避雷针引线与房屋的钢筋连在一起,其实这样是非常危险的,因房屋的钢筋有机会与窗、防盗网、楼梯护手相连的,万一被......


现在一些专业设计都如此……。对这相关的行业规范应当是并没有禁止……
最后编辑溪秀兰 最后编辑于 2007-11-09 01:15:42
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
3#

回复: 关于“地线”的引接

原帖由 tianlang 于 2007-11-8 22:26:00 发表
在听音室装修前,曾经也咨询过电力部门专业人员和请教了一些老电工还有专业音响人士,他们的指导大同小异,挖地2-3米,每间隔几米挖个坑打一条角钢,共打5到10条角钢,再用钢筋串联起来,买几包盐用水泡好倒在每坑里并在每......


是这样处理的,所有钢筋与钢筋、角钢与钢筋都要焊接起来。如达不到要求可增加角钢。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
4#

回复: 关于“地线”的引接

原帖由 abrams 于 2007-11-8 23:15:00 发表
而建築物的鋼筯如果去掉水泥本身,是不是很像一個超大型的「雷達網」?會吸收什麼呢?

tianlang兄說的也是大家常說的方法,而個人曾聽過有建議挖到地下三層樓的深度,打個三根那就夠啦。


1、凿出建筑物混凝土柱的竖向钢筋是为了焊接钢筋接地,完毕之后一定要用高标号的混凝土或者水泥砂浆恢复、隐蔽。否则您想啊,呵呵!!钢材露在外面风吹雨淋,过三、五年会是什么模样啊!!??尤其南方天气阴雨、潮湿。

2、能够这样最好,但现在并非所有建筑都有可操作性,比如松兄的宝宅左右有房屋,无可操作性。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
5#

回复:关于“地线”的引接

松兄说的是,如换成铜的,那价钱?!:'( 即使铁不如铜, 也远不及多打几根角钢作用大。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
6#

回复:关于“地线”的引接

顺便再多说两句,即使在导电方面钢不如铜, 可刚度方面铜则远不如钢铁。从原地面将铜棍打下去两米有可行性吗?要不就开挖土壤,也并非都有可操作性。
最后编辑溪秀兰 最后编辑于 2007-11-09 13:15:17
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
7#

回复:关于“地线”的引接

我估计松兄那里的地址是粘性土,而非砂土,含水率较高,用常规的方法应当能够解决问题。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
8#

回复:关于“地线”的引接

其实松兄只需在屋前、屋后分别挖一个30-50厘米的小坑下去瞅瞅就可以了,你屋前的那条道路看上去是天然的原状土开挖而成,如果这样更好办。10欧姆比较容易达到的。既然想到了就好办……
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
9#

回复:关于“地线”的引接

接地线的连接焊接是首选。一般表面刷防锈漆。;P

松兄的图片原来的建筑用钢材是普通的低碳圆钢,ф10或者ф12,怎么连接没看出来。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
10#

回复:关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题)

哦,那是从柱子上焊接的ф10圆钢。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
11#

回复:关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题、高层大楼的“等电位”处理概念)

大陆凡正规的设计都有防雷接地的。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
12#

回复: 关于“地线”的引接(P5:需要特别注意的问题、高层大楼的“等电位”处理概念)

原帖由 松香味 于 2007-11-21 10:40:00 发表
朋友地线地极用的是一根直径35mm,长大约1m的铜棒,(呵呵!花费不小哦)并以6平方铜线与铜棒连接引出。铜棒埋入地下约1.8m深,地下土壤也很潮湿,很是认真卖力,照片上看到,6平方铜线还用绝缘管套上,加绝......


这么神奇啊?!有没有测量过地极电阻是几欧姆???
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我發表的以奚秀蘭爲主題的重要帖子的鏈結:http://post.baidu.com/f?kw=%DE%C9%D0%E3%C0%BC
TOP
发新话题 回复该主题