原帖由 TGLEEAUDIO 于 2012-1-20 22:16:00 发表
原帖由 假面骑士 于 2012-1-20 22:03:00 发表 TGLEEAUDIO兄:您好!一直潜水着留意您的帖子。我这两三天都不敢开音响,因为天气潮湿,零线也有感应电,全家的电器一切是正常,音响开也正常,自已就是不放心。电啊!一直在困扰我,我想向您好请教,有几多种原因是导致零线有感应电呢? |
唯一的可能:接地不良。 可能是入户或者插座接地接 |
零线接触不良或负载相对较大而零线线径过小阻抗过高,都可引起零线上产生较高的对地电位导致所谓的“感应电”现象。
多组火线共用一条零线,就很可能产生“负载相对过大零线线径相对过小阻抗过高”引起零线上电位明显升高的问题。
简单的说:重视零线接触良好和确保零线线径,可解决零线上产生电位明显升高的问题;加上良好的接地,可提高系统的工作稳定性和信噪比,改善系统整体音质水平。