发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

你家有良好的地线吗?请从速检查! [复制链接]

1#

阿和 在 2004-2-2 20:48:37 发表的内容
接地电阻的测量用万用表是测不准的,要用接地摇表检测,而且,要取三个相距20米的点摇测才能得到准确的数据;一般人是没有条件做到的,接水管、接大楼钢筋的方法不可取,有许多隐患,这里不赘述,如有条件,在潮湿的土地上打上直径2.5cm以上的钢管、或5cm的角钢1.8-2.5米深,即可得到良好的接地效果;再介绍一个医疗设备的接地极制作方法:挖一个1×1米深1.5-1.8米的坑,先用木炭约20cm铺设,上撒工业用盐3cm,再铺10cm的木炭,上放置厚0.5cm、50×50cm的铜板,接线用铜焊接出,引线不能小于10平方mm的铜线;后,再上面铺设20cm的木炭,余下填土即可,填完后浇水至饱和。这样的接地电阻可以达到0.5欧姆以下。提供给大家参考。

是专业的。防雷塔也只不过2.5欧姆
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题