发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

你家有良好的地线吗?请从速检查! [复制链接]

查看: 81650|回复: 265
1#

做法没有区别,只是保险系数高一些,即是用土办法,也是可以达到要求的。 如果土壤条件好,插入深度够,不用任何辅助方法就可达到。
分享 转发
TOP
2#

号角佬 在 2004-1-12 23:27:22 发表的内容
各位,接大楼钢筋又麻烦,而且打雷时太危险了,是吗????闪电~~~~~~~~~~~~~~~~~~~555555555

其实大楼所有电器接地都是与大楼钢筋连通的。
TOP
3#

real 在 2004-1-13 8:00:54 发表的内容
新菜鸟 在 2004-1-13 0:14:32 发表的内容
1、近些年建的是,一些老旧的房子除外。
2、用一根短铁棍作接地体,插入湿润的土中,铁棍一端接线至室内,铁棍线头要焊牢,用万用表测量插座地线和铁棍引进线之间的阻值。当然,住楼上的就麻烦一点啦!


-------------------------------------
1,并不是楼层都是防雷接地与配电安全接地相连的
2,接地电阻是用专用议表来测,用万用表能不能测量就不得而知了,用您的方法来测,倒不如就用您做测量地极作接地不就行了,还用什么公共接地!

1、楼层配电箱要接入总配电箱,总配电箱是必须做重复接地的。框架结构的房屋,如有条件,楼层配电箱会直接做重复接地。
2、我讲的方法是标准的测试方法,表确不是普通万用表,是地欧表。看看接地体的做法,就知道人体能否做接地体了。
TOP
4#

可以先用万用表测一下家里地线的接地电阻,如果小于一欧,就完全可以放心使用。
如果要自己做接地,就要做接地体,用一根镀锌角钢,插入土地一米以上既可,一定要坚实的泥地,最好不是回填土,据说周围再浇一遍盐水可提高接地效果,接地线要与接地体连接良好。
TOP
5#

大楼钢筋是大楼防雷接地网的组成部分,所有配电箱中的地线按照重复接地的要求都是与大楼接地网连通的。
TOP
6#

1、近些年建的是,一些老旧的房子除外。
2、用一根短铁棍作接地体,插入湿润的土中,铁棍一端接线至室内,铁棍线头要焊牢,用万用表测量插座地线和铁棍引进线之间的阻值。当然,住楼上的就麻烦一点啦!
TOP
7#

阿泰 在 2004-1-13 13:04:41 发表的内容
新菜鸟 在 2004-1-12 23:46:12 发表的内容
大楼钢筋是大楼防雷接地网的组成部分,所有配电箱中的地线按照重复接地的要求都是与大楼接地网连通的。

汗!我全身还在冒冷汗:(

快!有专业人士吗?快出来否定这种说法啊。。。。。。:(


没人能否定的.
大楼防雷接地网的接地体是深埋地下环绕大楼的镀锌扁钢,大楼钢筋与之连通是结构防雷的要求,配电箱中的地线与之连通是电气安全的要求。
TOP
8#

阿泰 在 2004-1-13 12:28:25 发表的内容
哎呀大佬 在 2004-1-12 18:22:09 发表的内容
接大楼钢筋是个好办法

你测试过吗?钢筋被水坭包裹着,与大地有良好接触否?


理论上是个好办法,但实施有一定困难,因为最好要找到承重柱的主钢筋,只有主钢筋是通过焊接与接地体连接的,才有100%的把握。
TOP
发新话题 回复该主题