发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

非常发烧听音室配电方案 [复制链接]

查看: 19302|回复: 64
1#

既然是不计成本,那么推荐音响专用地线按如下方法施工:
  根据国标GB50057-94的有关规定,在你家附近铺设大小为10×15米的闭合环形地网,地网工频电阻应小于4Ω。
  接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体采用直径为40x4的热镀锌扁钢或Φ12热镀锌园钢,垂直接地体采用长为2000mm,50x50x5热镀锌角钢,环形地网内,每隔5米打一条垂直接地体,接地体埋设深度大于500mm。接地体之间所有的焊点,除了浇注在混凝土中的之外,均要上防锈漆进行防腐处理。接地装置的焊接长度:扁钢为宽边的2倍,圆钢为其直径的10倍。
  设备接地母线由地网抽出,用50平方毫米铜芯线引入HIFI房,并在房内设置汇流铜排。
  .......
   .......
   .......
  如需要设计图纸,可以免费提供..........
分享 转发
TOP
2#

isok 在 2003-2-15 12:20:00 发表的内容
落地的水管附近不应该淋盐水,而是在附近撒上食盐,最好再撒上一些石灰,他们会自己慢慢融化扩散,那样效果不错!我们搞通信的地网落地就是这样!

5年之内,这个地网就完蛋了,移动和联通的地网,我也见得多了
TOP
3#

好胆 在 2003-2-14 21:40:39 发表的内容
好主意!但现实情况是没有10X15米的地方供我做地线,能用的大概3X5米,地下原来是水塘,估计问题不大吧。
还有,“汇流铜排”怎样做?

这么小的范围就别作专门地线了,首先,垂直地极按标准最小也要1.5米,那么两桩之间间隔就必须3~5米,你这么小的范围,只有几根桩的情况下要做到4Ω以下的接地电阻很难,或许可以试试深井降阻.........TMD!这里没法排公式,接地电阻和地网长度及土壤电阻率之间的计算公式没法写........
TOP
4#

1、你家附近原来是水塘,说明你家的楼是建在回填土层上,土壤电阻率不会低于100Ω/M,所以3~4根地极几乎不可能做到接地电阻4Ω以下(包括释放降阻剂)。
2、深井降阻指接地体使用80mm直径以上的镀锌水管打入地面15米下,并在管内及周围施放降阻剂。
3、一般汇流排做成凸字型,材料为40×4铜板,上面留有接线柱。如果整个接地系统使用单点接地,那么汇流排安装时应与大地绝缘,如果采用多点接地,则不必绝缘安装。
4、音响系统的接地电阻应控制在4Ω以下,当然,不是说越低越好的,关键是做好等电位连接和电磁屏蔽处理。
TOP
发新话题 回复该主题