地线可否接消防水管(钢),钢管与楼面防雷地线焊在一起。 [复制链接]

1#

消防水管(钢管)与楼面防雷地线焊在一起,本身就不规范(严格来讲,是严重错误)。
地线和防雷地线共地桩(即地下部分)也是不规范的,也是严重错误的。
地线接水管也不对。
防雷接地系统是应该独立的,都不应该和其它系统共用(无论接在什么地方)。
地线系统也应该独立的,不和其它系统共用。
现实中,由于各中原因,以上的要求有时做不到,混在一起。没有雷击,机器也不漏电,其实也没什么事。
事实上大家搜索一下雷击就知道了。不少的案例说明现有的专业防雷系统也不见靠得住。业余乱接的就靠运气了。