eric 在 2004-12-30 11:50:28 发表的内容 以开机为准。你这样的情况可能是:相位准确了(开机不麻手),但器材的开关在零线,不在相线,所以关了机,器材还带微电。同样,相位不准确(麻手),但器材的开关在相线,关机就断了电,不麻手。
半温不火 在 2004-12-30 9:35:31 发表的内容 开机用手摸没感觉,关了机摸倒是麻麻的
eric 在 2004-12-28 16:43:39 发表的内容 对,所以测试相位时要断开地线。漏电是通过地线泻放的,但问题是有的电源线是把地线断开的,这样就不能泻放漏电,要像你这样另外接根地线了。
eric 在 2004-12-29 14:43:54 发表的内容 小KEN 在 2004-12-29 14:19:59 发表的内容 天神 在 2004-12-29 14:16:52 发表的内容 有些廉价CD机,本来就是两线的,而且是不能拆下的电源线。怎么调换插头,都好像没有什么麻手现象,又如何处理?采用开关电源的机器是没有分相位的。对,像LINN和JEFF的部分器材以及大多数DVD机都是用开关电源,里面没有变压器,就没有相位问题。
小KEN 在 2004-12-29 14:19:59 发表的内容 天神 在 2004-12-29 14:16:52 发表的内容 有些廉价CD机,本来就是两线的,而且是不能拆下的电源线。怎么调换插头,都好像没有什么麻手现象,又如何处理?采用开关电源的机器是没有分相位的。
天神 在 2004-12-29 14:16:52 发表的内容 有些廉价CD机,本来就是两线的,而且是不能拆下的电源线。怎么调换插头,都好像没有什么麻手现象,又如何处理?