此桥堆绝对不是什么胡乱装一些参数低劣成品二极管进里的流野,而是四个接触面积比较大的高过流型圆柱PN结硅片,通过合金引片巧妙组合为桥式整流电路,然后灌环氧而成。由图片可知,砸烂它看内部结构并不轻松,使劲砸之初,只能砸烂铝合金外壳,环氧体还完好无损坏,再经过多次的重锤,环氧体才勉强解体,露出内里的结构。
[upload=jpg]Upload/200512280134478047.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/2005122723135286277.jpg[/upload]
由内里露出的四个圆柱PN结硅片可知,这PN结的过流量是足够大的了,标称50A并无水分,也迎合甲类机需要较大供电电流的需要,而反压问题,的确,是检验桥堆的最好方法,这个指标可用晶体管直流特性测试仪去检测,在50A/1000V的桥堆中任何一个PN结二极管的反向击穿电压应该高于1200V以上的才算合格,如图片(图片显示的桥堆某个PN结反向击穿电压为16V*100=1600V)。[upload=jpg]Upload/2005122723145643983.jpg[/upload]
在直流状态下测试合格的桥堆,为什么还存在偶然被击穿的情况?撇开市电电压波动、波峰值过高这些常人理解的因素外,跟自然环境的温度升跌幅度过大也不无关系。众所周知,任何物质都有热涨冷缩的特性,当自然条件温度忽然之间下降得太厉害,或上升得太厉害,对机内任何零件都会产生一定的体积涨缩效应,而涨缩效应过分剧烈,势必影响零件内的P+N结构、外件接触结构的精密性,甚至有可能产生令零件电气性能下降的隐患,零件发生意外故障的机会就相对增高,一些多年运作正常的器件,在气温升跌幅度较大的季节,往往发生意想不到的烧毁故障亦是比较常见的事情。要零件在外界温度升跌幅度比较大的条件下完全绝对不发生任何意外故障,这是世界上任何零件生产厂家,无论其名声多么大,都是不可以绝对担保的。如航天仪器,生产筛件过程够严谨精密了吧?但因仪器发生故障而要推延发射或发生严重航天灾难的事情我们也不乏耳闻,因此,任何牵涉到电子领域的机器,多年后发生意外故障是可以理解的,而不应该有任何层面的延伸推测。当然,运用元件前的检测实在也不能忽视,令自己的产品反修率尽可能地低,这是任何有责任感的厂家或DIYER应具有的优良品德。对于维修问题,我从来都是对事不对人!
最后,衷心感谢老浦东兄的助人为乐精神!本是分内事,但麻烦了您老,真过意不去,所以该请酒的应该是小弟我,您什么时候来广州,我们共畅共乐,一醉方休,OK?