benjie 在 2004-11-17 11:38:08 发表的内容
我用这个方法测过,有个机器反过来,调过去电压都是一样的。


如果你的测量方法是正确的,那么这样的机器是好机器,说明变压器漏电不多。有些机器当电源接反相时变压器漏电较多,所以测得的电压高于正相。这是我在旧帖子里看到的。你可以搜索到的:)
分享 转发
TOP
2#

gantg 在 2004-11-17 18:34:25 发表的内容
我觉得好像N是零,L是火,E是地


正确!
TOP
3#

wzhj100 在 2004-11-18 23:11:59 发表的内容

我用电表测了3条电源线的尾座的品,全是左火右另,该咋办? 没电烙铁可操作吗?是不是把墙上的三插座里的火线另线左右对换掉?



“是不是把墙上的三插座里的火线另线左右对换掉?”这是最简单的办法,我也这样干(测试时才发现装修布线时电工师傅是随便接的,所以他接反了)。
TOP
4#

肥胆KT66 在 2004-11-19 12:19:02 发表的内容
罗锅兄找电工培钱?害的你重来一次。



那倒不必,自己纠正过来不就行了 :) 不过有点气愤是真的,亏他还是什么“3级电工”呢(看过他证书,敢情那是假的)!墙插上明明白白分别标有N、L、E三极,他都会接错,如再见他们我定会K他两句!