发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

发烧---你这么做了么?如果没有那还没“烧到家” [复制链接]

查看: 9758|回复: 44
1#

[/quote]

老兄你没看明白吧。

两边到结构墙,并向上反300mm高---螺栓固定(最好是化学螺栓或高强螺栓)。钢板把荷载(重量)传递到结构墙上。钢板还起到均匀分布荷载的作用。
你的方法用工字钢,---假如房间4000mm宽那要4300mm长的工字钢,但是这么长的工字刚最少也要100mm的吧,100mm高,减少了里房间的空间--高度!本来房间就不高,工字钢占了100mm,有几个人这么做?写字楼里也不可能这么做![/quote]

老弟(姑且如此称呼,冒昧了), 6mm厚的钢板如果超过两米长度在垂直方向上方向不会有强度的,还要将自身的重量落在楼板上,尽管你在两头打了锚。这活俺正经干过,当年在一危楼里加一吨多的重载设备,只能上工字钢加地板。
分享 转发
TOP
2#

这种办法不仅不能改善楼板承载能力反而会加大楼板上的持久静荷载,大约每平米增加46公斤左右。
这种办法其实只起到了“分散剂中载荷”的作用,但由于自重太大,得不偿失,如果换用轻质材板,比如强化复合地板也能起到相同的效果,上边再铺地毯减少声反射。
真要想增加荷载能力,钢板是没戏的,需要用工字钢,两端穿在墙体里做龙骨,在工字钢上铺高强度地板,民宅没有这么玩的。
TOP