说白一点,用户变压器的线尾端有三个调节输出电压的端点,由于线路质量不好,供电的一般都会接了高那一档输出作为电压降的补偿。就对于离供电房近的用户,线路短压降小,到用户相电压就会出现大于220情况。对于离电房远线路长压降就大了,可能到达用户的电压只有210V。对于你测量的三个电压,当时星期六用电负荷最少,所以线路压降也最小实测相电压最高。
分享
转发
TOP
发送短消息
UID
65150
精华
0
138880889
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
ldm200033
千机变
组别
论坛学士
生日
19720110
帖子
188
积分
192
性别
注册时间
2005-08-28
2
#
字体大小:
t
T
发表于
2005-09-03 12:22
|
显示全部
是可调的,但实际中不是乱动的,因为那接触点有少少的触电阻,就会烧了接点烧毁变压器内引线,而且停电转换也比较麻烦。要是理论上供电线路,能满负荷时电房到线尾用户的相电压降,不超过规定就不用调到大那一档(一般是以线尾端用户相电压为准则,所以近电房的用户就出现,比规定高的电压了。),主要是线路的线径偏小了,共用变压器民用和民用工业混合和专用变压工业的供电压降要求,也是不同的。比如专用变压器供电的大功率电机,起动时的压降可以下降20%。