回复:国内几家音乐厅简介(我从网上搜来的)
宁波音乐厅
一.定名:
宁波日报社所属的宁波新闻文化中心音乐厅由宁波日报社投资建设,为宁波三江音乐文化长廊的起点。定名为“宁波音乐厅”。
二. 地理位置:
宁波音乐厅座落于宁波市中心的三江口,位于灵桥与琴桥之间,属新闻文化中心大楼的连体建筑。东倚奉化江,西靠灵桥路,南傍琴桥,北接灵桥。总占地面积68亩(约45000平方米)。
三. 音乐厅设计理念:
新闻文化中心造价总预算为3.5亿元,其中音乐厅总投资约5500万元。音乐厅灯光、音响1000万,土建、装饰3500万,设备1000万。
宁波音乐厅为一座中型专业音乐厅,主要用于室内乐演奏、独唱(奏)、重唱(奏)及中等规模乐团的音乐演奏会等,并可兼顾小型文艺演出及会议等使用。
四. 音乐厅建筑装饰情况:
建筑方面:音乐厅平面体型呈长扇形,侧墙展斜角度为12°,后墙呈弧形,设有一个统长的二楼挑台;音乐厅建筑面积为2676平方米,厅内面积608平方米,舞台面积183.95 平方米(含伸缩舞台15.75平方米);全厅长32米,宽为12米(前墙)和26米(后墙);最高处11.5米,平均高度为9米;音乐厅总体积为5400立方米,单人容积为9立方米,装修后适当压缩总体积,单人容积为7.5立方米。
音乐厅舞台呈扇形,台底宽12米,台口宽17米,台深11.6米,面积168.2平方米;伸缩舞台呈长方形,宽4.5米,伸展3.5米,面积15.75平方米。
观众厅与舞台耦合为一个空间,无台框,演奏台前部两侧设有耳光;观众席为全台阶起坡,前末排总高差为4.7米,每排升起值近0.3米,具有良好的视线条件。
由于考虑作为专业音乐厅,而不宜兼用许多其他功能,我们将原设计的电影放映等功能取消,这样音乐厅座位的实际数为552座。
装饰方面:根据声学要求,音乐厅内表面装修多选用硬质木装修面和多层密度较高的中密度板,避免使用薄板后留空腔的构造和金属板材做音乐厅面层,以致产生过多的低频薄板共振吸收;天花板采用高密度增强纤维石膏板,并有一定的厚度及面密度,以起有效的声反射作用;后墙根据音质设计计算决定采用装饰吸声面层或扩散反射面层;舞台反射板采用木装修结构或透明PC板结构。
演奏台为自动平移伸展式,前中部位的条型台伸展至观众席前,备作T型舞台。
观众席座椅是音乐厅内最主要的吸声面,其吸声量可占厅内总吸声量的80%左右,因此,在选定座椅时,必须请厂商提供混响室测试吸声系数资料,以免影响音乐厅内的整体声学性能,造成不良后果。
由于演奏台空间高达11.5米,演奏(唱)声音较易损失在舞台空间内,将原设计的二段斜形平板改为三段式折线形反射板,并将反射板的后沿高度由目前的7米降至5米左右,以利于将台上音乐声更多地反射至观众厅前中区,以起到更好的声场效果。
对环境交通噪声、设备机房及管路系统噪声等主要噪声振动源,装饰中充分采用机房隔音、吸声、机械减振、送回风管路消声设计,并严格控制送回风管路系统的气流速度,以确保音乐厅内达到设计本底噪声的限值。
消防严格按照有关规定达到要求。
五. 音乐厅声学设计:
设计以建声为主,电声为辅。
1. 中频满场最佳混响时间
设计混响时间为: f = 500~1KHz T60 = 1.5±0.1秒
2. 混响时间频率特性
音乐厅的混响特性要求低频有明显提升、中高频尽可能保持平直,允许有适当降低,具体设计混响特性如下表:
F(Hz) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
混响比 Tf / T500 1.47 1.27 1.10 1.00 1.00 0.97 0.90 0.80
混响特性 Tf (s) 2.20 1.90 1.65 1.50 1.50 1.45 1.35 1.20
3.厅内声场不均匀度
观众席区为ΔLP ≤±3Db
厅内最高声压级与最低声压级之差值≤6dB。
4.早期反射声延迟时间为≤18ms。
5.本底噪声级
空调停开时厅内本底噪声要求达到NR-20≤25 dBA
空调运行时厅内本底噪声要求达到NR—25或LA≤30 dBA。
6. 厅内无回声、颤动回声及声聚焦等声缺陷。
六. 附属配套设施:
音乐厅内设有灯声控室、化妆室、更衣室、休息室、办公室、盥洗室、卖品部及观众休息区。音乐厅旁设有咖啡厅、美容厅和自助银行。
音乐厅内声响与音乐厅外的新闻文化广场和音乐广场的音响控制中心相连,音乐厅内的任何一场演出都可通过音响控制中心向两个广场播出,使厅内和厅外融成一个音乐氛围。