【咨询】客厅空调和通风排气怎么搞?
1、原本是在墙边安装了插座,准备用柜机,觉得不好看,也影响后续的声学处理,想改掉,四十平方米,高度2.8米,有没有挂机能够用的?暂时看好格力、大金、三菱电机三个品牌。
2、原本在室内安装了新风系统,实际使用发现噪音受不了,影响听感,也影响观感,恰好隔壁餐厅外面有一个空调机位,可以安装抽风机、排气机,准备松下抽风机侍候,一模一样的机子各安装一个,一进一出,机子远离客厅,通风管走吊顶。各位还有什么好主意?
暂时看好松下FV-18NS3C抽风机,一模一样的机子各安装一个,一进一出,抽风机子接弱档,抽风量每小时342立方米,送风机接强档,送风量每小时426立方米,两台机子同时开动的话,送风强于抽风,这样室内不会形成负压,室内空气压强始终不低于室外气压。恰好隔壁餐厅外面有一个空调机位,可以安装抽风机、排气机,机子远离客厅,通风管走吊顶。
(2022/7/23 18:00:02 上传)
(2022/7/23 23:23:51 上传)
换气机尽量用小功率的,看看有没有十几瓦的。如果噪音足够小,可以一直开着才好。我卫生间用的也是松下换气机,声音很小。进气没必要用任何电器,顶多在墙上开一个进气孔,装一片空滤器足矣。SPETR 发表于 2022/7/23 21:03:16
我的经验 房间不能负压 否则 厕所风道 厨房烟道会回流异味;我用了10几年中央冷暖空调自带新风系统(风管式)只清洗进风防雾霾及回风滤芯 一般24小时不开窗户 (没有单独出风口 厨房烟机 厕所排风扇);40平米制冷2匹都大,1.5匹变频足以,冷风太伤人;制热方面要有辅助(韩国恒温碳晶地毯2米*2米相当于电地暖),热风也摧人。。。实在佩服楼主的精神忍不住回了一帖,也发烧也搞基建多交流baiyushe 发表于 2022/7/26 18:09:47