原帖由 huang11 于 2012-1-1 14:19:00 发表 元旦快乐! 漏电保护器上面标称的安培值,以西门子63A为例: 1. 63A是指通过漏保的总电流超过63A,会损坏漏保? 63A为额定使用最大电流(可以长时间使用),最好不能超电流使用,长时间超电流使用会损坏漏保。 2. 63A是指通过漏保的总电流超过63A,会迅速断开? 总电流超过63A,不会迅速断开,超电流使用时间过长会损坏漏保。空气开关的作用才是过电流保护。 |
谢谢!
按你所说最为安全的接法应在63A漏保后加接空开,否则超总电流超过63A,指发生短路时,由于没有空开的保护,会损坏漏保。
那很多烧友在给听音室拉专线时,每路只接一只漏保,后面不接空开,理由是“多只香炉,多个鬼",接了空开后会影响音质,这样做对吗?