低温 在 2006-1-18 15:21:28 发表的内容
|
老兄你没看明白吧。
两边到结构墙,并向上反300mm高---螺栓固定(最好是化学螺栓或高强螺栓)。钢板把荷载(重量)传递到结构墙上。钢板还起到均匀分布荷载的作用。
你的方法用工字钢,---假如房间4000mm宽那要4300mm长的工字钢,但是这么长的工字刚最少也要100mm的吧,100mm高,减少了里房间的空间--高度!本来房间就不高,工字钢占了100mm,有几个人这么做?写字楼里也不可能这么做![/quote]
老弟(姑且如此称呼,冒昧了), 6mm厚的钢板如果超过两米长度在垂直方向上方向不会有强度的,还要将自身的重量落在楼板上,尽管你在两头打了锚。这活俺正经干过,当年在一危楼里加一吨多的重载设备,只能上工字钢加地板。[/quote]
加钢板主要是抗拉力、并且能均匀分布荷载。钢板和混凝土楼板紧密粘在一起。增加了整体稳定度。
目前最大大烧的问题是某个器材太重,如果不大这个器材荷载分布出去,以后楼板混凝土会开裂。这才是重点。
楼板下粘碳素纤维也是可行的好办法。而在这里工字钢是最不可行的了,你说呢?你会让工字钢用掉100mm高度么?
而且现在建筑不润许在结构墙上打洞,穿工字刚梁。以前有这么做的,是老办法。如果用工字钢,两侧结构墙可以做U型或l型钢构件,钢构件与结构墙连接---螺栓。工字钢与钢构件连接。这样不会破坏两侧的结构墙。对吧
老兄做施工的吧