现在大家一般住楼房,目前的住宅楼板厚度是100mm  ~  120mm,里面钢筋没几根,如果你刚收房的时候站在屋里跺脚肯定感觉到楼板轻微的颤动,并且后回音。

很多人用的是几十公斤的音箱,有的全套加起来要200斤以上。

不知道你想过没有,目前的楼板承重是多少?我告诉大家好了,设计是150公斤/平米。不过现在的开发商哪个不偷工减料的!

为了安全和减少震动,可以做楼板加固。
1把楼板打磨平整,清理干净。粘贴6mm厚钢板,宽300mm,长到2边的结构墙,并且向上反300mm螺栓固定。间距200mm重复粘10块。

钢板和楼板用螺栓固定螺栓间距350mm,钢板和楼板都粘满胶。

这样做完后保证楼板承重增加50%以上,并且楼板震动减少很多。

如果楼板下面可以加固的话,可以粘300克碳素纤维,更有提高.不过楼下是别人家,不会让你这么做的。碳素纤维很薄,1mm

高烧的,快去做吧。
分享 转发
TOP
2#

卖油翁1 在 2006-1-18 8:43:35 发表的内容
设计荷重是250公斤/平米啊,全还有余量


写字楼是200到250公斤。跺跺脚就知道了。
TOP
3#

天神 在 2006-1-18 12:39:06 发表的内容
因年轻而发烧 在 2006-1-18 12:36:12 发表的内容
呵呵,有点夸张!
不过人家有米也没办法!
要是我还不如把这些米放到升级系统上!
真是牛呀!
如果我告诉你,那还是发生在八十年代的事情,会不会更让人吃惊?


80年代我相信,现在可不容易了。审批绝对通不过的。
在这里我奉劝大烧么,如果你的器材太重,最好加固一下。混凝土是很脆弱的,1、2百斤天天集中在一个点上,早晚混凝土会开裂。到时候就晚了
TOP
4#

低温 在 2006-1-18 15:21:28 发表的内容


老兄你没看明白吧。

两边到结构墙,并向上反300mm高---螺栓固定(最好是化学螺栓或高强螺栓)。钢板把荷载(重量)传递到结构墙上。钢板还起到均匀分布荷载的作用。
你的方法用工字钢,---假如房间4000mm宽那要4300mm长的工字钢,但是这么长的工字刚最少也要100mm的吧,100mm高,减少了里房间的空间--高度!本来房间就不高,工字钢占了100mm,有几个人这么做?写字楼里也不可能这么做![/quote]

老弟(姑且如此称呼,冒昧了), 6mm厚的钢板如果超过两米长度在垂直方向上方向不会有强度的,还要将自身的重量落在楼板上,尽管你在两头打了锚。这活俺正经干过,当年在一危楼里加一吨多的重载设备,只能上工字钢加地板。[/quote]

加钢板主要是抗拉力、并且能均匀分布荷载。钢板和混凝土楼板紧密粘在一起。增加了整体稳定度。

目前最大大烧的问题是某个器材太重,如果不大这个器材荷载分布出去,以后楼板混凝土会开裂。这才是重点。

楼板下粘碳素纤维也是可行的好办法。而在这里工字钢是最不可行的了,你说呢?你会让工字钢用掉100mm高度么?

而且现在建筑不润许在结构墙上打洞,穿工字刚梁。以前有这么做的,是老办法。如果用工字钢,两侧结构墙可以做U型或l型钢构件,钢构件与结构墙连接---螺栓。工字钢与钢构件连接。这样不会破坏两侧的结构墙。对吧

老兄做施工的吧
TOP
5#

chengxd 在 2006-1-18 13:53:00 发表的内容
哈哈!他是瞎掰的!绝对不是搞建筑的!至于从电厂拉专线肯定好了,不过厂里的电也有不少污染吧?花费太大就不必了,钱太多就另议了


哈哈,老兄看走眼了吧!

中国建筑行业施工最牛的是哪个公司?
北京很多外企写字楼加固的都是我设计的比如:现在的LG大厦里的一个xx保险公司、一个xx航空公司。
TOP
6#

低温 在 2006-1-18 10:36:01 发表的内容
这种办法不仅不能改善楼板承载能力反而会加大楼板上的持久静荷载,大约每平米增加46公斤左右。
这种办法其实只起到了“分散剂中载荷”的作用,但由于自重太大,得不偿失,如果换用轻质材板,比如强化复合地板也能起到相同的效果,上边再铺地毯减少声反射。
真要想增加荷载能力,钢板是没戏的,需要用工字钢,两端穿在墙体里做龙骨,在工字钢上铺高强度地板,民宅没有这么玩的。


老兄你没看明白吧。

两边到结构墙,并向上反300mm高---螺栓固定(最好是化学螺栓或高强螺栓)。钢板把荷载(重量)传递到结构墙上。钢板还起到均匀分布荷载的作用。
你的方法用工字钢,---假如房间4000mm宽那要4300mm长的工字钢,但是这么长的工字刚最少也要100mm的吧,100mm高,减少了里房间的空间--高度!本来房间就不高,工字钢占了100mm,有几个人这么做?写字楼里也不可能这么做!
TOP
7#

溪秀兰 在 2006-1-18 22:38:51 发表的内容
海-浪 在 2006-1-18 8:24:35 发表的内容
一般住宅楼的楼板的使用荷载为1.5kN/m2(千牛顿/平方米),一般商用楼1.5 kN/m2,另有安全系数1.4—1.3,这是使用方面。另外,建筑结构本身也考虑了一定的安全系数。承载力根本不成问题。

如果播放音乐时感觉楼板震动,说明楼板发生变形,刚度不足。


决定变形的主要在楼板的刚度,而刚度主要由楼板厚度决定,和钢筋多少是有关系,但微乎其微。如此处理根本不能增加刚度,反而增加荷载,得不偿失。

只能采取避震或者隔震的办法,也就是说,将传到楼板的荷载分散……


至于如何增加楼板的刚度以减少变形?不是不可以,那很专业,说来就话长啦……


1 北京现在的商业楼要是1.5 kN/m2,那我估计不会审批通过。
2 住宅楼缩水严重,楼板钢筋肯定会减少,增加钢板主要是增加抗拉强度,混凝土是抗压--没问题。分散荷载!这样爆棚的时候震动肯定减少。把音量开到10点以上,摸摸家具看看是否震动就明白了。楼板都颤动,别的怎么做避震也是不解决根本。

本做法只适合高烧!