发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

请教两个电工问题 [复制链接]

查看: 2496|回复: 9
1#
1.家用的漏电保护开关是怎样起作用的?怎样才能知道是好的还是坏的?我两次在家不小心触电,一次因电器功率过大引起电源线被烧,但保护开关都没有动作,是不是开关坏了?
2.变压器通电,但未接负载(电器未打开),这时变压器耗不耗电?耗电量是不是就是变压器的功率?

请帮忙解答。
分享 转发
TOP
2#

多谢两位的回答。十三郎的回答很专业,第一点真有些看不明白,不过再看了niuniu兄的回答就清楚了。

那么我家的漏电开关恐怕是有问题了。
我的变压器据说是1500瓦的,那肯定要耗不少电了。只是如果因此要天天插来拔去,也够麻烦。
TOP
3#

多谢十三郎。
TOP
4#

Willson 在 2006-5-24 10:40:03 发表的内容
建议加装合适容量的空气开关以防止过载!


W版指的是第一个问题?原来就装有两个双联20安的空气开关的。这个容量可以了吗?空气开关的容量应该怎样选择?