一个关于地线的设想,请电力专家看看能不能行得通。 [复制链接]

1#
新购进的房,卫生间有下沉式的,而且那里往往有个接线柱,标识0电位。装修的时候需要做防水和填炉渣后贴瓷砖。
因此我有个想法,做防水后,放入四块接地模块(有多种,可百度查看),星型接一起,接地模块的另一头各自接在0电位接线柱上,星型中间接线到配电箱。
然后填部分土壤,再填炉渣铺瓷砖。
这样妥否?能不能做到4欧姆以下?
分享 转发
TOP
2#

楼主的是新的建筑规范的楼,卫生间降板处理,做同层排水,这样有故障、再次装修等等,使用中也比较安静,以上活动都不影响楼下住户。除了这一层要做防水,在回填后打完地面垫层也要做防水,以免水积存在垫层,然后铺瓷砖。
那个接线柱可能是等电位,一般是等电位箱,可以把卫生间所有金属物件(外壳)用导线接于此处。防感应电防触电……
合格的建筑,这是接大地的,肯定小于4欧姆。如果听音室接近卫生间,也可以做一个接地端子,6平方以上导线连接到等电位箱。普通三线插座的地线不可以接到这里。
我这几年管建筑,不过是没这方面**,业余水平,供参考
毋意、毋比、毋固、毋我。
TOP
3#

所以你不能把这个0电位和配电箱相连。
回填不要用土,炉渣回填是可以的,要注意不能有大而硬的渣滓以免损坏管路和防水层,上面要做水泥砂浆找平层,具体做法查建筑相关规范。
毋意、毋比、毋固、毋我。
TOP
4#

接地是个大学问啊
TOP
5#

不怕被湿气沤烂?
TOP
6#

看来还是行不通,此想法源于静神的接地系统。
静神的接地系统全套需要约4万人民币,没有条件实施。
telos的有源接地机,也贵,且不知道效果是否正面。
至于音乐农夫、威马的类似产品以及电子黑洞,原理上看不懂。
慢慢来吧,总会解决的。
TOP
7#

直接在钢筋上
TOP
8#

期待结果,我现在是三个端口的地盒,贵死了。。。
TOP
9#

高级系统 对接地就要求高
TOP
10#

尤其是所谓电子黑洞,说是消除静电,本来就有接地,只是地线做不到4欧姆以下,根本就没有静电,谈不上消除静电。
有时触碰器材会被电一下,也是身上的静电,hifi系统是不会有静电的。
至于来自地线的干扰,有的功放有消除来自于地线的干扰的设计。