帐号 注册
密码 登录
登录或注册新用户,开通自己的个人中心
Henny
KENTRYFO
阿泰
Henny 在 2004-2-10 19:57:40 发表的内容 单凭我如此简单的信息可以判断那种插法正确吗?阿和兄的说法对吗?请阿泰兄指点.
阿和
阿和 在 2004-2-10 21:32:50 发表的内容 为什么是A?首先,开机前,外壳带的电压低,开机后带电压高,这是开关接在相线才有的现象。不过Henny兄提出的问题表现出他家零线有很高的对地电压,这可能是Henny兄家公寓楼三相不平衡、又中性线接触不好或接地不良的现象。对此Henny兄要特别小心,万一是接触不好引起的,再加上三相严重不平衡,会出现相电压与线电压接近的故障,就会出现电压超出250以上,后果可想而知:(
童童之声
Henny 在 2004-2-10 15:44:55 发表的内容 开关的接脚线? 不懂!是不是要拆开功放才知道?