1#
今天单位下面一个所里,因为高压线跌落式三相中一相(B相)断相,可能是不平衡的缘故吧,BA、BC相电压奇高(远大于电压表的极限450V,具体电压就不知了),B相上的二台空调、一台电脑当场烧掉。空气中弥漫着焦糊味。现在还在和供电局交涉中,对方还不肯认账,虽然法律可以解决,但损失不太大,估计也没兴趣。

发生这种情况不太多,但万一您所在的小区也来这么一下(现在大部分低配电都不装限压装置),可就麻烦了。

P。S:我也是属于不关机一族,特别是功放,现在要好好考虑一下了。
分享 转发
TOP
2#

jeff 在 2007-2-9 16:00:12 发表的内容
这个防不了,正好在听时来一下也完蛋,从来不关鸡。


听的时候当然没办法啦,不听的时间总长吧:)
TOP
3#

jeff 在 2007-2-9 16:00:12 发表的内容
这个防不了,正好在听时来一下也完蛋,从来不关鸡。

从不关鸡?若是甲类功鸡,耗能也是十分巨大的,可惜呀。
TOP
4#

买稳压用得着吗?不考虑好听与否了
TOP
5#

这个防不了,正好在听时来一下也完蛋,从来不关鸡。
TOP
6#

前端有电源处理器(EP15A)把关,应该没问题吧?
TOP
7#

这种烧机情况见多了,听完了就关机,切记要断电。
TOP
8#

这种情况总闸处的空气开关和机内的保险不起保护作用的吗?危险啊,我的CD也总是放在待机状态.
TOP
9#

高压输电线路端跌落保险丝熔断使保险跌落,是很正常的故障.线路本身和客户端用电设备异常都可以造成此现象的出现.请放心,此故障绝对不会给低压单相负荷造成任何损害;但对三相负荷用户还是有影响的,长时间缺相电会使电机烧毁.

如果变压器端0线松动或断线,可以使电压升高至380,单相附和用户的用电设备是会烧毁的,出现这种情况供电部门接到报告会主动解决的,会按国家规定予以修复或赔付的.如果是电力部门的责任是绝对不会回避的.再说供电部门都是入了保险的,这类情况供电部门会有专人协助保险部门妥善解决的 放心吧各位
TOP
10#

迈戈 在 2007-2-9 16:04:01 发表的内容
是要小心的,上次有一朋友因为电线贼切掉变压器旁边的零线,电压变380,家里的电器没一生存!


红圈内就是断掉的“跌落式”:
[upload=jpg]Upload/2007291674063839.jpg[/upload]

AB、BC相之间电压都已打到底了,具体都少不得知:
[upload=jpg]Upload/2007291684959775.jpg[/upload]

只有AC相间电压正常,略高,420左右。
[upload=jpg]Upload/20072916101043362.jpg[/upload]