发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

为什么很多电源处理器火线零线都带电? [复制链接]

1#
大家都知道国标的相位是左零右火,美标的相位是左火右零,但为何很多电源处理器的火线和零线都带电呢?简单说就是拿个电笔左捅右捅,都发现带电????那就直接影响了器材的工作了嘛,不但没起到美化声音的作用,反而为器材带来了衰声~~~~~~~~~~
分享 转发
TOP
2#

隔离牛出来两头都是110v
TOP
3#

二插孔带电?有头是感应电吧。
TOP
4#

真正的隔离牛、电源再生都应该是两边对地电压一样(带电)。因为市电经过这些设备后,后端(次级)"悬浮”,已经直接脱离地线,所以两端输出已无火零之分,对地电压都是接近220伏左右(相位刚好相反).
最后编辑winsonng 最后编辑于 2012-05-09 07:46:21
TOP
5#

市电的火零之分是由发电机绕组接法(Y型线法的中心是零线)做成零线对地接近为零的.对于用隔离牛和再生电源,可以将各机电源线在无隔离时的插法标记再移植过去,做到各器材电源相位统一。当然也可以集体反转试试
最后编辑winsonng 最后编辑于 2012-05-09 10:53:51
TOP
6#

美标也是左零右火,只是接法和国标不同

国标是正品字,左零右火,上地

美标是倒品字,左零右火,下地
TOP
7#

回复 1# 夏日严严 的帖子

正常的插座零线也有,应该是感应电,拿电笔试会微亮但是没有火线亮。地线应该是没有的,我也用电笔试了,最近发现线盒外壳有感应电,想把它接地,不知道行不行?
树莓派 Volumio, modified, Leehee Decoder 9038pro, modified.
CD Emmlabs SACD CDSA
Pre-amplifier, Classic 877, modified
Power Amplifier, 956, modified
Speaker, Dynaudio Contour S5.4
TOP
8#

楼上如果用普通电笔(氖气泡)零线会亮微亮都证明有漏电,当然是整条线路内电器设备,不一定你家内电器。 用了隔离牛或电源再生设备后,已经无"火零”之分,只有电源相位之分!!!
最后编辑winsonng 最后编辑于 2012-05-09 10:58:39
TOP
9#

原帖由 winsonng 于 2012-5-9 10:50:00 发表
楼上如果用普通电笔(氖气泡)零线会亮微亮都证明有漏电,当然是整条线路内电器设备,不一定你家内电器。 用了隔离牛或电源再生设备后,已经无"火零”之分,只有电源相位之分!!!

哦,看来用隔离牛和电源再生设备还是起作用的,这个听感提升能有多少呢?
原帖由 winsonng 于 2012-5-9 10:50:00 发表楼上如果用普通电笔(氖气泡)零线会亮微亮都证明有漏电,当然是整条线路内电器设备,不一定你家内电器。 用了隔离牛或电源再生设备后,已经无"火零”之分,只有电源相位之分!!!
继续请教:既然没有火零之分,那又如何区分电源相位呢??
TOP
11#

通电带上负载后在试试。
TOP
12#

回复 10# 夏日严严 的帖子

次级线圈绕的方向不同,所以还是要区分的.
TOP
13#

1,一般的电源滤波器火线零线之间有电容,所以零线有感应电。火地的区别不变,手摸了结果是不同的(但千万别去摸)。次级悬浮的隔离变压器只摸次级的一端不会触电而亡,电器维修时很有用。
2,初级绕组感应电压会传到次级,所以初级绕组靠次级的那端接火线的话,一般声音不好,但据说也不是绝对的。这就是通常说的“相位问题”,是装机前要注意调整的事项,成品机有时也要验证一下。隔离牛道理类似,初级接法不同,次级感应到的杂波干扰等等也有区别,声音也有一些不同
用词不太标准,仅供楼主参考,如有不妥望指正。
毋意、毋比、毋固、毋我。
TOP
14#

回复 13# 不学有术 的帖子

谢谢楼上的,168就是需要像你这种“不学有术”的高手啊!
TOP
15#

中性线带电说明三相负荷不平衡,毕竟所谓的“火线”只是三相里的一相而已。
TOP
16#

该用户帖子内容已被屏蔽
最后编辑chinaxh 最后编辑于 2012-05-11 08:49:19
TOP
17#

感应电吧,只要机壳接地就能够去除感应电了
TOP
18#

原帖由 夏日严严 于 2012-5-9 13:38:00 发表
原帖由 winsonng 于 2012-5-9 10:50:00 发表楼上如果用普通电笔(氖气泡)零线会亮微亮都证明有漏电,当然是整条线路内电器设备,不一定你家内电器。 用了隔离牛或电源再生设备后,已经无"火零”之分,只有电源相位之分!!!
继续请教:既然没有火零之分,那又如何区分电源相位呢??

相位是相对于三相电源而言,单相电不存在相位。
TOP
19#

该用户帖子内容已被屏蔽
最后编辑chinaxh 最后编辑于 2012-05-11 10:03:12
TOP
20#

该用户帖子内容已被屏蔽
TOP
发新话题 回复该主题