XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
驻波,是由墙壁的反射引起的。当声音通过空气传递到墙壁时,会反射回来。
某些频率的声音的反射声的声波正好与源声音是相同的振动方向,那么这个频率的声音就会被加强,于是这个频率的声音就变大了驻波的产生原理应该是.........
如果有两面平行相对墙的距离等于半波长的整倍数,就会产生驻波.
比如长5M的房子,它就是34HZ的频率的半波长,那么在34Hz, 68Hz, 102Hz,136Hz,170HZ........等处就会产生驻波.如果你的房间宽是3.3M,那么它所对应的频率也是102,两条驻波叠加起来就会形成共振.
从34HZ-18KHZ都有驻波的存在了, 解释一下:
1,半波长:简言之就是波长的一半
2,半波长的整倍数就是指该波长的一半乘以2.3.4.5.....等整数
3,举例:
声速C=340M/S;波长f=房间两面平行墙之间的距离5M(半波长为5,整波长应为5X2=10M,
则......
频率λ=声速C/波长f
代入340/10=34HZ
34X1=34
34X2=68
34X3=102
34X4=136
.........204/408
另两面墙如果距离3.3M
340/6.6约=51
51X2=102
51X3=153
51X4=204/408..................
那么可以肯定,这房间如不做很好的处理来疏导驻波或者打乱驻波频率
在102/204/408......这些频率出现在时候就会共振的十分厉害
并非只有低频才会存在驻波,中高频同样有驻波,只是高频驻波很容易被环境吸收或者扩散.但低频由于波长较大,其绕射能力强,往往很难制住.
其实哪家哪国的标准没有直接测量建声中驻波的指标。
但可以通过声场不均度和混响时间曲线看到驻波是否利害的程度。
驻波是一个与位置有关的函数,例如驻波管法测量吸声材料的吸声系数就是采用移动在管中话筒位置测得最大最小值计算后得到驻波管发吸声系数。
同样厅堂和大的录音棚的声场不均度也是与驻波有关的参数,但是这个参数不是做均匀移动,不能测到(空间3维)最大最小值,所以只有在实际测量时候,多去几点测试,拿指标来大概比划一下了。
另外混响曲线也可以看到扩散情况,由此判断驻波大小。
理想的衰变情况是在对数座标纸上直线衰变,这是符合经典SABIN公式假设的理想情况的。但是实际上由于扩散的原因,吸声和扩散是有方向选择性的,对于直达声,早期的有向反射是一种情况,对于后期的无向混响又是一种情况(指扩散,反射和吸收)。这样就导致混响衰变的不同时期有不同的斜率,表现为混响曲线在稳态发声截至到衰弱至本底噪声间的曲线不直,比如有平台什么的。
这种情况就表明有部分阶段的声能量与另一部分阶段的声能量吸收衰变过程不同。这往往也是与驻波有关。