刚才去了新房找物业,问怎么没给我留等电位端子。物业找来工人,工人说,随便敲开梁、柱,接到任何一根钢筋就行了。

记得有前辈说等电位端子是独立的,更有行家里手说,接地不可以接大楼钢筋,但可以接等电位端子。可是,按工人这么说,等电位端子接大楼钢筋,那这个地还能接吗?

施工在即,请教各位了。
分享 转发
TOP
2#

可以的,找内柱最粗的那条螺纹钢就行了
TOP
3#

’将钢筋和电源线的PE线、卫生间的所有金属管道和构件联在一起‘是为了避免漏电!
TOP
4#

等电位可以利用大楼钢筋,不过这根大楼钢筋要和基础接地网相联,不能随便找一根。你可以测一下接地电阻,如果接地电阻小如1Ω算你运气好,可以用。
TOP
5#

等电位联结(equipotential bonding—EB)是建筑物内防电击的一项技术措施,分为总等电位联结和局部等电位联结,一般总等电位联结有一块端子板,设置在变电站或电源进线处。理论上,等电位联结可以接地,也可以不接地,但总等电位联结一般都是接地的。框架结构的建筑物,其钢筋网间至少有绑扎,因此全部是电气贯通的,你接在任意钢筋上未尝不可,但如果要在卫生间内作局部等电位连接,就还需要将钢筋和电源线的PE线、卫生间的所有金属管道和构件联在一起,这时,你可以自己设置一块局部等电位联结端子板。