老房子,入户只有两股线,没有地线,三心墙插的接地什么都没连....
这样的话,买电源净化器可以起作用吗?
分享 转发
TOP
2#

不接会怎样?
TOP
3#

不是吧,这么危险.....
看来还是不用考虑了
那一般质量比较好的三芯的插板怎样,不会带电吧(有点吓人.....)
TOP
4#

shirui 在 2005-12-20 16:48:10 发表的内容
不接会怎样?

你用手试一试就知了,,
TOP
5#

滤波器在入线端都必需有两只共模抑制电容,一般为4。7N,是串接在火线和零线端,中点接地,如果用了滤波器,中点没接器,那么在机器的外壳上面就有这两只电容的分压,110V的交流电压,人碰到会怎么样就不好说了。。
TOP
6#

电源净化器要求接地线.
TOP
7#

那怎么能知道家里有没有地线?
TOP
8#

shirui 在 2005-12-20 17:30:23 发表的内容
那怎么能知道家里有没有地线?

在三芯插孔用万用表一端火线一端地线看有没有电压.
TOP
9#

我看到有人用这样接地:他住3楼,拿个铸铁埋在一楼地底下,然后接到他3楼的电源地线端。
TOP
10#

灵魂之火 在 2005-12-20 13:48:41 发表的内容
老房子,入户只有两股线,没有地线,三心墙插的接地什么都没连....
这样的话,买电源净化器可以起作用吗?


没有地线不能接,,危险啊!!!