发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

三相电表为基础的电源构建和系统搭建设想 [复制链接]

21#

如果有条件,单独拉地线。
配电房三相线-三相电表-室内配电箱之间的音响用电线都要换成音响专用电线。电表之后,一根火线用一根零线,不要合用零线。
配电箱、配电箱后专线、插座,上述电线,地线,用什么,怎样做,问本论坛音响医生。
最后编辑kick 最后编辑于 2017-11-29 13:26:51
TOP
22#

关于电线的屏蔽,屏蔽太严格了,声音反而不好,原因不明,局部屏蔽就好。

CSE插座顶上的夹片,为什么不弄成全屏蔽,是有道理的,只是我不知道其道理。
TOP
23#

回复 49楼laopan的帖子

三相不平衡不影响,此事专门咨询了电力工程师。
实际上,我的音响不工作的时候,只有一相耗电。
三相电表还有个好处,电费不足了也不会停电。
TOP
24#

专用地线,有条件的,按照音响医生要求,从地面拉专用地线。具体做法等这个懒人自己来说。
没有条件的,装修的时候就近在音响配电箱附近找大楼主钢筋(直径约2厘米那种),掏开够大的操作空间,最好钢筋表面打磨平,用手钻3.2mm钻头在钢筋上钻孔约1厘米深,再用4mm造扣钻头造扣,把夹有10或6平方线(最好用10平方)的线鼻子上在钢筋上(用短的4mm螺丝)。该地线直接接驳前级对应紫铜座的地线端,其它任何设备均不接地。最好由有经验的电工钻孔造扣,搞不好伤手。

让木工做个盒子把掏钢筋处罩起来,方便可能的换线。
最后编辑kick 最后编辑于 2017-12-01 17:47:06
TOP
25#

回复 52楼szlghyj的帖子

室内配电箱的地线,本来就是接附近的钢筋上的。自己接的钢筋,位置不同而已。
TOP
26#

再说说CD机,即使使用LP,也需要一台CD机来较声,鉴于LP是非常难的,难到足以让一般人望而却步,素质到可接受的程度的LP,必须做好软硬件预算40万的准备。
所以,关于音源,我的建议是放弃LP。
音源是一套系统的灵魂,不管后面怎样,都是为CD机服务的,表达CD机传过来的信号。
即使是CD机,含其电源线信号线,也要预算25万以上。单CD机而言,15万以下CD机做不到大气,表现都是小家碧玉型的,因此,实际上,CD机并没有多少可以选择的,一只手的指头就能数出来,根据你的喜好按价位去选就好。
TOP
27#

关于音箱,要表现出CD机信号体现的大气,预算就不能低于15W。
对于普通工薪阶层,那种太高大上的东西就不要想了,可以选择最新式设计思想的产品,比如YG(不能只用单体)、MAGICO、凯撒,有条件可以定做polymer MKS,全套杜兰电容电感,MKS3-4W美金。
整个箱体都是全铝的最好。
最后编辑kick 最后编辑于 2017-12-02 12:24:39
TOP
28#

当然,是先选择音箱。
一套系统中,三相电表,专线基础,良好器材架,这些都算基础,一点松懈都不行。
即使是贵丰竞技场,没有良好的器材架,也是不行的。因为我没有机会给它搭配器材架,所以没有否定它。
器材架非常重要,是让功放的平衡性做到正常的法宝。
如果有单独的器材室,也就是音源前后级不在听音室里面,可以尝试STILLPOINTS架子,可以放八件器材,七万左右。没有器材室,必须放听音室里面,西班牙架宗的CD机前级器材架和一对后级器材架,也是七万左右。当然,器材更高端,要考虑CMS,那就不是普通工薪阶层可以碰的了,必须是剥削阶级。
如果器材架在听音室里面,要把cd前级器材架放侧面,用长信号线或者后级屁股向后将就,后级器材架可以放两箱中间靠皇帝位方向。转盘或合并CD放离地约50厘米高的那层(调节高度去适应)
TOP
29#

回复 58楼天空翱翔的帖子

不好意思!反复看你的话,硬是没有看懂。
TOP
30#

三相电表安装条件判断
1、电井房需有三相四线供电
注意,这四个接点需由供电局电工来安装,马虎不得,断电之前,挨家通知需要断电十五分钟,请支持。给邻居关电脑等准备时间,如果家里没人,就不必管了。
胶带内包150A线鼻子,用手动液压钳压接后包绝缘胶布。



2、连接到配电箱的空气开关
四个开关是连接在一起的,中间的连接杆需要拉掉,以便单独控制某相的开关。
开的时候先开零线开关,逐相送电,A相正常了,再B相,再C相。关的时候先关火线开关,再关零线开关。


3、三相四线进电表,三相六线出电表,进一根零线,出可以接三根零线

两相给音响,一相给家用。给音响的两相四根线进一根线管安装进音响配电箱。

上图最下面,左边那根线是家用,利用原来的进户线。右边是音响专线,选用本论坛音响医生推荐的线型号和规格,这四根线怎样进家里,就需要自己想办法了。

4、工作中的三相电表,Ia、Ib闪烁,Ic不闪烁,说明A、B相后面的负载没有工作(音响未开),这种情况下没有异常。




这个电表比较大,比原来的单相电表大,需要在电井房另外安装一只配电箱,建材市场有配电箱出售,需要自己购买。
除第一图的四个接点,之后的需要自己先接好,电工来检查是否规范并归整。
送电之前,自己一定要检查好线路,如果接错,比如A、B两相给一个电器送电,电压是380V,烧电器可能性很大,切记!切记!切记!
烧了你的宝贝设备,只能自己承担后果,而且不能告诉别人自己傻逼了。
最后编辑kick 最后编辑于 2017-12-03 22:05:33
TOP
31#


上图为有专门的器材室摆法设想,我没有条件这样做。
下图为我的实际摆法。
最后编辑kick 最后编辑于 2017-12-03 22:39:05
TOP
32#

近日有人问及,用的是三相电表,为什么却感觉不到三相电表的作用。
问其三相电表规格以及专线布置情况,未得回复。
斗胆揣测其原因可能是:
1、虽然为三相电表,但却是5(60a)*3,容量小了。
2、或许是10(100a)*3,但对应音响的专线没有使用10或16平方。
3、又或者专线线径也是够的,但中间因转换电线路数而接的漏保和空气开关安数太低。
电看不见摸得着,不好想象其特点,其实可以把电想象为水,电线外径想象为水管内径。
电表容量小,相当于用了一个小水龙头,电线线径细,相当于用的小内径水管。
最后编辑kick 最后编辑于 2019-04-28 00:04:30
TOP
33#

电表是国家资产,免费,即使因为特殊需要,自行购进,也要把资产转移给电力局才能标定使用。
TOP
发新话题 回复该主题