威傲音响

做电源专线要注意安全性

很多帖子和"论坛专家"  都建议从总空气开关的 进线处 引线, 也就是专线不经过家庭总开关的.
但是最好请专业电工来弄,  请他按照专业规范, 把关一下.
比如说, 本楼主所说的, 要从总开关进线的口上, 引三条线出来的做法, 是不对的, 不安全的!!   进线是10平方的, 另三条线是6平方的,   所以4条线在一起,是很难紧密结合的, 接触面很小. 对于音响来说没有安全性问题, 对于家庭入户总线来说,  很危险的.  家里热水器,空调,电磁炉...  加起来好几千瓦, 电流可能30A以上.  那个触点会发热,  极端情况会燃烧的. 好象电炉丝一样发热的.
    大家总不想因为 搞什么专线,  给家里留个火灾隐患吧?

不同线径的线,放到同一个口里面,是很难旋紧密的.  电工教我的办法是, 把粗的那条,用榔头砸扁了, 和细的一样厚,才能锁紧的.   我上周自己弄专线时候,  一个4平的和一个6平的,放同一个孔,怎么弄都锁不紧,  用力拉的话, 4平的那条就会被拉出来.  后来把6平的砸扁了, 就可以了.
最后编辑shaohua0823 最后编辑于 2014-01-26 22:56:09
TOP
14#

楼上说的在理
TOP
15#

原帖由 shaohua0823 于 2014-1-26 22:53:00 发表
很多帖子和"论坛专家"  都建议从总空气开关的 进线处 引线, 也就是专线不经过家庭总开关的.
但是最好请专业电工来弄,  请他按照专业规范, 把关一下.
比如说, 本楼主所说的, 要从总开关进线的口上, 引三条......

前一半说的实在,后一半又犯糊涂了……
电气安全,按规程来!
TOP
16#

我是用液压钳六角压接+紫铜管,把主线一分三,分别进空开。
.
.
————每一支导体,每一套钉垫,内部都潜藏着小小的精灵,只要找到并解除她的束缚,她就会为您深情地歌唱————.
.

.
.
.
TOP
17#

原帖由 时光车间 于 2014-1-26 23:50:00 发表
我加了一个空开做专线用,空开出口想引出2个线,4平的和6平的,那要怎么办?难道要用两个空开,分别接吗?
哦 顺便说一下,我是把家里总空开(带漏保的)换了一个同规格40A的施耐德产品,就是同规格的换好点的,再从总开以下,增加一个2P 空开32A 不带漏保的给专线用的.  没从入户的地方接,没改变配电箱的结构.
最后编辑shaohua0823 最后编辑于 2014-01-27 11:34:05
TOP
18#

专线从安全角度,漏保空开都要接,很多朋友都臆断音响专线就应该在入户线直接至空开,减少经过漏保的环节,这样就会留下漏电无保护的人身安全问题,所谓的“多个香炉多只鬼”只是看法罢了,而非实践!在电源调整搭配路上,小弟认为末必是真理,望君三思!
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/

发烧同好交流群号:211352456
TOP
19#

回复 16# 镁声绕梁 的帖子

你是 将三根线铰合在一起插入紫铜管内再入总空开进囗端压紧吗
TOP
20#

原帖由 ADWS 于 2014-1-27 8:01:00 发表
你是 将三根线铰合在一起插入紫铜管内再入总空开进囗端压紧吗


三条线进入大小合适的紫铜管,一条引出线头,然后把紫铜管六角压紧,所有线的导体都无空隙地压缩在一起,把引出的线头进入空开锁死。
.
.
————每一支导体,每一套钉垫,内部都潜藏着小小的精灵,只要找到并解除她的束缚,她就会为您深情地歌唱————.
.

.
.
.