回复 695# 松香味 的帖子
谢松香味兄提示。这个问题比较复杂,要详细分析。
从表面原理分析,零线有电压肯定是3相负载不平衡或者线径不足产生压降所致。
但这2种方式产生的压降很小,一般也就是几伏内,用户感觉不到也不会引起重视。
下面我们仔细按照实际情况分析:
一般用户如果测量零线电压有2种办法,用试电笔或者用交流电压表。
如果用试电笔测试,一般交流电压要高于大地数十伏以上才会亮灯。这种情况不现实,因为如果有如此高的零地电压,那早就出问题了。
如果用交流电压表测试,一般是直接测试地线和零线之间的电压。
正常情况下,由于3相不平衡以及导线压降等原因,零地之间会有一点电压,但都不大,不会引起重视。
如果地线脱网,那么由于分布电容以及电阻所致,地线的电压会升到110V左右。
而此时零线相对于真正的大地电压才几伏,故测量电压会高于100V。
在这种情况下,大多数人会出于主观考虑,认为地线肯定是零电位,那么就判断是零线电压过高。
而实际是地线脱网,造成零地电压虚高。